Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?  (Přečteno 9524 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« kdy: 22.12.2015, 10:37 »

Jak nejlépe vyřešit kombinaci přídavných svorkovnic, kdy je přívodní PEN o průřezu 70 mm2 a dalších 5 odvodů průřez 25 mm2 a další 10 odvodu 10-4 mm2.

Svorky RSA PEN 70A se mi zdají moc veliké. Jaké zkušenosti máte s třmenovými svorkami na příklad K96M a K96C. Případně, zdá má někdo foto podobného řešení.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.12.2015, 10:48 »

Ještě bych to upřesnil.
Přívod je v TNC, odvody v TNS. Proto jen přívodní svorka je typu PEN, další je typu PE a další jsou typu N. Dosti často vidím v rozvaděčích přechody z vyššího průřezu na menší pomocí různých "adapterů". Většinou se jedná o lidovou tvořivost.
V takto provedených rozvaděčích je většinou málo prostoru na jiné lepší řešení na příklad pomocí RSA PEN 70 a dalších RSA PE svorek. Hledám řešení pomocí třmenových svorek a Cu pásku na příklad 12/5.

Na příkladu je uvedena přechodová svorka na snížení průřezu z 70 na 25 a pak divná kombinace PE a N. A tak uvažuji, jak navrhnou lepší řešení při úpravě rozvaděče. těch závad je tam více...


* R4M05 1.jpg (854.5 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 3514 krát.)

* RM05 2.jpg (674.31 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 3267 krát.)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 23.12.2015, 11:49 »

Zkus svuj nový katalog Hager, nebo jejich webovou stránku.  Mrknutí

Mrkni na rozbočovací svorkovnice, svorkovnicové bloky, nebo přímo na KN26E. Třeba se něco hodí.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.12.2015, 13:30 »

Nebo třeba něco od Erocomm (snad projde link)
file:///C:/Users/pc/Desktop/katalog_FTG_2015CZ_WEB.pdf

Případně Schrack má taky takovéto svorkovnice.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2015, 13:43 »

(snad projde link)
file:///C:/Users/pc/Desktop/katalog_FTG_2015CZ_WEB.pdf

Prošel  Škleb
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.12.2015, 16:04 »

Aha...to se nepovedlo Úsměv Jsem si v rychlosti nevsim ze se me to pdf stahlo. No nic, rychlejsi ruce jak hlava.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.12.2015, 20:35 »

Nebo třeba něco od Erocomm (snad projde link)
file:///C:/Users/pc/Desktop/katalog_FTG_2015CZ_WEB.pdf

Případně Schrack má taky takovéto svorkovnice.


Líná huba, holé neštěstí....ko mpaktní rozbočovací svorky.
Na Erocomm mají mnoho katalogu ke stažení.
Svorky od FTG se zdají být vhodné. Na příklad 38403PE umožňuje vstup 70 a výstupy 6x25 a za tím 38074PE se vstupem 25 a výstupem 10x4 a ještě přidáme 38074N a vznikne pěkný blok 3x45 mm.

KN svorky od Hager mají vstupy jen do 25 mm2
Pro vyšší průřezy doporučuje třmenové svorky na sběrničky.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.12.2015, 22:26 »

Možná toto v různých rozměrech s jedním kusem měděné šíny by nemuselo být nezajímavé
http://.../eshop/prvky-pojistkove-sbernicove-systemy/sbernicove-systemy/svorka-univerzalni-1-5-16mm2-pro-sbernici-5-mm-si012840.html
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.12.2015, 16:47 »

Zkus svuj nový katalog Hager, nebo jejich webovou stránku.  Mrknutí

Mrkni na rozbočovací svorkovnice, svorkovnicové bloky, nebo přímo na KN26E. Třeba se něco hodí.

Řešení lze provést na příklad několika způsoby:

1. pomocí řadových svorek RSA 70/35/4 +N
2. pomocí řadových svorek Hager KX 70/34/04/ND
3. pomocí kompaktních rozbočovacích svorek FTG 70/6x25+25/6x4 jak PE tak N
4. pomocí třmenových svorek na Cu sběrny Hager, Bečov

Je to krásné téma na nějaký příspěvek do Sborníku "Svorkovnice PEN,PE,N"
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.