stonec
« kdy: 26.06.2015, 18:50 »



Je možné připojit Al vodič do takové rozbočovací svorkovnice na DIN liště?
Přímo na svorkovnici je vyznačeno pouze "Cu" a rozptyl připojitelných průřezů.
Fotka svorkovnice je přiložena, jednalo by se o vodič 6mm2.


* elcon-n15-nulovaci-rozbocovaci-mustek-modry-500x500[1].jpg (20.73 KB, 500x500 - prohlédnuto 504 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.06.2015, 21:23 »

Když výrobce na výrobek napíše Cu, negarantuje "správné dlouhodobě stabilní parametry" spoje jak pro Al vodič, tak pro cínované Cu licny...
Nedoporučuji.
Pro Al je je lepší Wago, které "pruží",  samozřejmě pokud je dodrženo doporučení výrobce ošetřit konce Al vodiče kontaktní vazelinou.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2015, 22:39 »

Pokud je to v prostředí, které je suché bych to u takového průřezu risknul. Ale jednou za rok, dva by to chtělo kontrolu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.06.2015, 23:08 »

Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.06.2015, 23:58 »

Potvrzuji, vyzkoušeno "na sucho",  tedy před uvedením do provozu...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 27.06.2015, 08:48 »

Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.

To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.

Ale nechají se k tomu použít "redukce",  do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.

Ilustrativní obrázek příkladu...... ..


* připojení.jpg (176.37 KB, 2592x1722 - prohlédnuto 1024 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.06.2015, 09:50 »

U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.... .Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".

Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2015, 17:48 »

V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá  kam utéct.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.06.2015, 19:20 »

Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.