| | |-+  Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?  (Přečteno 10185 krát)
JURYJ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.02.2022, 20:49 »

Přívodní kabel do domu mám vyvedený ve stejném místě jak zemnící drát (viz foto),   který je spojený s zemnícím páskem v základech. Mohu umístit ekvipotenciáln í svorkovnici do rozvaděče na DIN lištu nebo je nutné udělat HOP mimo rozvaděč?


* IMG_20220206_101224_copy_1179x2097.jpg (1531.13 KB, 1179x2097 - prohlédnuto 640 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.02.2022, 01:04 »

Nemělo by to vadit. RT vám pak zapíše skutečné umístění HOPky do zprávy. Spíše ještě koukám na ten kabel, je to opravdu 4*10? Zdá se mi slabší. A kabel pro HDO nepotřebujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 13.02.2022, 06:28 »

Mnohokrát opakované téma. Zkuste vyhledávání.

Když vidím absenci kabelu HDO, obávám se dalších možných opomenutí a skrytých problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
JURYJ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.02.2022, 08:45 »

Ano opravdu je to 4x10mm². A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.02.2022, 09:19 »

... A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Tam to přepne tarif na elektroměru, ale ještě je třeba poslat nějak informaci o sepnutém/vypnutém blokování do okruhového rozvaděče, případně až ke spotřebiči (např. kotli)

Jasně, existují bezdrátové alternativy, ale "drát je drát" a ne každý revizák se podepíše pod nějaké nouzové řešení, které není popsané v Připojovacích podmínkách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.02.2022, 09:25 »

Když to už máte tak, tak bych dal ekvi. svorkovnici pod rozvaděč třeba do výšky 60cm do samostatné uzavřené krabice (přiměřeně velké)...
Pak napojení viz ČSN......
V rozvaděči moc s tou FeZn 10 neuděláte hitparádu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2022, 09:56 »

No, nechtěl bych pak být revizním technikem a měřit zemnící soustavu v rámci revize hromosvodu. To se musí ta FeZn10 odpojit od MET (HOP) a to myslím si, že v plně vybaveném a zapojeném modulárním rozvaděči to bude přímo nadlidský výkon.

Na nedávném školení při přezkušování způsobilosti RT došlo i na umístěné MET. Bylo nám inspektorem TIČR tvrzeno, že nelze umístit MET do rozvaděče.
Jen si již nepamatuji, čím to bylo obhajováno. Snad je to dokonce uvedeno v některé ČSN. Teď opravdu nevím  Jsem v rozpacích
Osobně ze zásady umísťuji MET do samostatné krabice v bezrpostřední blízkosti hlavního rozvaděče objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.02.2022, 10:32 »

Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JURYJ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.02.2022, 10:37 »

Na pozemku stejně ještě plánuji kopat, tak přivedu CYKY 3x1,5 od HDO do domovního rozvaděče a HOP tedy umístím pod rozvaděč.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.02.2022, 16:49 »

METka pod HR vyhovie norme len pokiaľ je taká kombinácia na vstupe do objektu,...čo z fotky dispozične nevidno..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.02.2022, 21:06 »

Myslím, že pri novostavbe ťahať 12G1.5 a k tomu dva Ethernety určite neuškodí, náklady sú minimálne v porovnaní so zvyškom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.02.2022, 21:57 »

Myslím, že pri novostavbe ťahať 12G1.5 a k tomu dva Ethernety určite neuškodí, náklady sú minimálne v porovnaní so zvyškom.

mohu se zeptat k čemu je dobré natáhnutí 12G1.5 ? Pro HDO samozřejmě minimálně CYKY-J 3x1,5 i když mi osobně se líbí více CYKY-O 4x1,5 (nebo CYKY-O 5x1,5). A pokud je elměr. sloupek někde u vjezdu tak se hodí navíc i CYKY-J 3x2,5 + ten uváděný Ethernet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.02.2022, 07:59 »

Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.

To je TOP řešení.
Pokud nejsou vstupní kabely do objektu ošetřeny např. jajich zatažením do kovové trubky, která je na obou koncích napojena do MET, pak "musí" být ochráněny u vstupu do objektu.
Jen bych asi rovnou instaloval kombinovaný SPD T1+T2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.02.2022, 23:31 »

Hmm a aku krabicu, rozvadzac pouzivate?
Ked uz idete z tej SPD do rozvadzaca aky davate prierez L vodičov? Vieme ze ma byt 16, ked je 10 privod co s tym? Ako to je zo zž?
Neviem si to nejako predstavir, nemate foto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 15.02.2022, 07:57 »

Hmm a aku krabicu, rozvadzac pouzivate?
Ked uz idete z tej SPD do rozvadzaca aky davate prierez L vodičov? Vieme ze ma byt 16, ked je 10 privod co s tym? Ako to je zo zž?
Neviem si to nejako predstavir, nemate foto?


Opravdu musí být při použití SPD 1+2 napájecí kabel min. průřezu CY16mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.02.2022, 08:02 »


Opravdu musí být při použití SPD 1+2 napájecí kabel min. průřezu CY16mm2?
16 k MET
6 fáze
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 15.02.2022, 08:14 »

Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.

Tohle řešení se mi zdá taky ideální a většinou i nejjednodušeji řešitelné. Mohl by tady někdo kvalifikovaný v SPD ochraně nakreslit správné schéma zapojení nejlépe i  s minimálními pruřezy jednotlivých vodičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 15.02.2022, 08:43 »

16 k MET
6 fáze
Napríklad... Úsměv, ..hlavne aby to bolo aj správne dispozične,..na vstupe do chráneného objektu...a nie dakde na chodbe v strede baraku..

a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.
Čo to je prosím „čistá“ elektrika..? ?

Keď myslíte na predpísané parametre siete jak sú v normálnej prevádzke,.. tak to sa počas trvania zásahu bleskom dosiahnuť nedá...
V taký čas je v správne ošetrenej EI len tolerované prepätie, alebo jeden potenciál s dovoleným rozdielom na úbytkoch...pod ľa výrobcom dovolenej vzdialenosti.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.