Václav 3
|
|
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2011, 12:27 » |
|
Jen tak na okraj - co to je za přímotop, že využívá ochranný vodič? Výrobci se dost snaží dělat přímotopy ve třídě ochrany II. Koukněte na štítek, jestli tam někde není "dvojitý čtvereček"
Pokud je třetí vodič jiné barvy než zelenožluté jedná se o povelový vodič pro dálkové ovládání a nesmí se spojovat s PE.
|
|
|
|
MadmanCZE
|
|
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2011, 12:34 » |
|
Na svoji obranu, jsem student VŠ. Předtím vystudovaná elektroprůmysl ovka s maturitou obor slaboproud. Bohužel jsme nedostali žádný paragraf.
Myslel jsem že není takový problém zapojit termostat. Ten průřez kabelu jsem hledal v knížce o elektroinstala cích, hledal jsem to na netu, konzultoval jsem to s kamarádem co do elektriky dělá, konzultoval jsem to s prodavačem ve specializované prodejně na elektromateriá l. Uznávám, že třeba zapojení není na 100% podle norem, ale podle mě snad není ani nebezpečné. Kdybych měl kontaktovat elektrikáře tak jen za jednoduchou práci s natažením kabelu nechám cca 600+ materiál.
Jak bych to měl vést kabelem 3x1,5 když bych na druhé straně neměl ochranný vodič připojit?
Přepůlená hotová prodlužka, ano uznávám není to zrovna nejlepš. Kdybych kupoval okrimpovaný kabel se zásuvkou (prodlužkou) a okrimpovaný kabel s vidlicí vyjde mě to na 3x tolik.
Přímotop nebo olejový radiátor ,nevím jak to přesně nazvat, je opravdu třídy ochrany 1. Jedná se o značku Qihui. Je to přímotop do zásuvky, na konci je vidlice. Na kabelu píšou 3x1mm^2mm, takže je připojený na kolík.
|
|
|
|
|
Madmancze
|
|
« Odpověď #21 kdy: 10.11.2011, 12:37 » |
|
Tak jsem na to ještě jednou koukal a nekecám, ochranný vodič je na kostře přímotopu (propísknuto multimetrem mezi zdířckou pro kolík na vidlici a kostrou přímotopu)
|
|
|
|
Matthes
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 10.11.2011, 21:14 » |
|
Madmancze: Doufám, že ta elektroprůmysl ovka nebyla v Ječný 30, Praha 2 Je to prasárna celé.
|
|
|
|
Madmancze
|
|
« Odpověď #23 kdy: 10.11.2011, 21:29 » |
|
Ne prumyslovka v jecne to opravdu nebyla. Potreboval jsem to zapojit (nainstalovat) bez sekani do zdi, proto tento zpusob zapojeni. Na jiny zpusob sem neprisel.
|
|
|
|
-George
|
|
« Odpověď #24 kdy: 11.11.2011, 20:38 » |
|
Celá tahle záležitost by měla jednoduché řešení. Bez kabelů, o jejich uložení nemluvě, pochybných úprav hotových výrobků atp. To řešení je bezdrátový termostat a myslím, že třeba BPT013 by nebyl o tolik dražší než vámi vyprodukované řešení...
|
|
|
|
MadmanCZE
|
|
« Odpověď #25 kdy: 11.11.2011, 21:03 » |
|
Bezdrátu jsem se bál ,nevím jak je to se spolehlivostí. Například s bezdrátovými zvonky mám špatnou zkušenost. Mnou provedené řešení s týdenním programovateln ým termostatem a kabely vyšlo na cca 620 Kč. Jinak jsem o bezdrátu také uvažoval, ale z důvodu spolehlivosti a ceny jsem nakonec zvolil tohle.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 11.11.2011, 22:11 » |
|
...s týdenním programovateln ým termostatem ...
Jen tak na okraj - co to je za prostor, jak moc tam topíte, jaký máte tarif, je tam blokování? Abyste si pak nenafackoval nad první fakturou...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Madmancze
|
|
« Odpověď #27 kdy: 11.11.2011, 22:20 » |
|
Je to cca 20m^2, 1+kk. Jak moc topím, nevím jak to říct Náklady za Říjen 29,8kW/h v T1, a 181Kw/h v T2. Celková cena za říjen tedy 728Kč s poplatky a se vším Tarif přímotop 20, 20hodin denně nízký tarif a 4 hodiny vysoký. Blokování tam je pro bojler, pro topení nefunguje viz jiné téma na tomto webu Jinak termostat mám nastaven tak aby na noc udržoval ekonomickou teplotu 16°, přes den komfortní teplota 20°, když jsem ve škole tak je nastavena ekonomická teplota, a hodinu před příjezdem nastavené aby začal topit na komfortní. A na pátek a víkendy když tam nejsem tak ekonomická teplota 15°:)
|
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 12.11.2011, 20:18 » |
|
zima jak v ruským filmu....
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
MadmanCZE
|
|
« Odpověď #29 kdy: 12.11.2011, 20:40 » |
|
Mě to stačí V noci spím pod dekou a přes den sedím stejně u stolu, takže mám topení bokem ode mně cca půl metru a to mě zahřeje dostatečně
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #30 kdy: 12.11.2011, 20:51 » |
|
Souhlas s PetremM
Když budu velký rejpal, budu přemýšlet, jestli práh není možné považovat za nábytek. Pokud ano, asi budu moc přemýšlet o 33 2000-7-713, jestli by tam neměl být jako minimum kabel 3x 1,5mm2
Jen tak na okraj - co to je za přímotop, že využívá ochranný vodič? Výrobci se dost snaží dělat přímotopy ve třídě ochrany II. Koukněte na štítek, jestli tam někde není "dvojitý čtvereček"
Že měl tazatel použít min. 3x 1,5mm2 a to od solidního výrobce je bez debat, nejde jen o průřez vodičů, ale také o oddolnější izolaci. Studenti v Moskvě měli max. denní teplotu 15°C, noční 12, to jen pro zajímavost.
|
|
|
|
MadmanCZE
|
|
« Odpověď #31 kdy: 12.11.2011, 23:22 » |
|
Kabel je snad od kvalitního výrobce, česká výroba ,firma Draka Kabely.
|
|
|
|
Martin Novák
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.11.2011, 14:55 » |
|
zima jak v ruským filmu....
Kouknete se na oficialni doporuceni ohledne topeni. Ze jsou nekteri obyvatele panelaku zvykli mit v byte 28°C je sice hezke, ale z hlediska spotreby energie krapet narocne. Bezne se udava jako dostatecna teplota: Koupelna .............. .. 22-24°C Detsky pokoj ........... 20-22°C obyvak .............. ...... 18-20°C Loznice .............. ..... 16-18°C Chodby a schodiste 14-16°C
|
|
|
|