							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 10.06.2011, 13:30 » | 
								
								 | 
							  
							 
							podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 z roku 2010 určíte VV,  podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 z roku 2007 včetně Změny 1 z roku 2010 Tabulka NA4 a následujících zatřídíte jako normální, nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné,  (a pokud nebudete něčemu v 5-51 rozumět tak se koukněte do ČSN EN 60721 soubor, případně u AM vlivů do EN 61000 soubor)a podle ČSN EN 60079-10-1 z roku 2009 z hlediska zón s nebezpečím výbuchu Jednoduché      
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 10.06.2011, 16:40 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Chtěl bych se dozvědět na základě jakého předpisu?
  Měl by jste se to dozvědět z protokolu o určení vnějších vlivů, který vypracuje odborná komise, neurčujte si to sám, strkáte hlavu do oprátky.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Miroš Jan 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								telefon +420 604791991 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 10.06.2011, 22:29 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pánové nepřeháníte to ? Kotel s tepelným výkonem 90kW,(teda aspoň předpokládám, že tomu tak je),  je malý výkonem, a v případě 3 kusů, je to kotelna III kategorie.  Dle ČSN 07 0703, čl. 7.10, zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů.   Takže uvažovat s výbuchem no tone. Prostě z hlediska el. Zařízení, je to prostor normální. Je tam jediná výjimka, a to v případě, pokud je instalováno plynové odvětrávací potrubí.  Toto potrubí je ale vždy zakončeno mimo vlastní prostor kotelny.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 13.06.2011, 09:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pane Miroši, vy to tam znáte?  Já ne, a proto bych si nedovolil z placu říci jaké vnější vlivy očekávat. Z toho plyne že nejlepší řešení je navés tazatele na předpis, podle kterého se VV určují a zbytek nechat na někom kdo to tam zná. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Miroš Jan 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								telefon +420 604791991 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 13.06.2011, 17:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Kolego Ryšavý, já ten prostor ani nemusím znát. Zřejmě si nečetl moji odpověď, neboť tam jasně uvádím :  Dle ČSN 07 0703, čl. 7.10, zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Co je na tom k nepochopení ? Takže znova opakuji, že prostor plynové kotelny, je z hlediska el. Zařízení prostor normální.     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 14.06.2011, 09:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Miroš: dočtěte to do konce .... Elektrická zařízení kotelen musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14. ...-14 vám říká jak má být provedené zařízení ....-10 (bude nahrazena 10-1 z roku 2010) vám zase říká jak máte určit zda je nebo není pravděpodobnos t vzniku výbušné atmosféry (proč by byla citována?) (Ochranné prostory se neurčují minimálně od 2003, což tedy u normy z roku 2005 trochu nechápu, proč se tímto termínem ohání) Je pravda že z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem kotelna pravděpodobně bude normální (už jsem viděl i podlahy z pororoštu BC3/BC4!?) a pravděpodobně v ní nebudou prostory s nebezpečím výbuchu (některé ventilové řady jsou k uzoufání, pak se to předělává),  ale i tak s vaším kategorickým tvrzením nemohu souhlasit. 
  Ještě jedna poznámka na okraj, VV se neurčují pouze pro elektrická zařízení, ale pro všechna zařízení, to je včetně trubek a podobně, minimálně v prostředí s Ex v tom dokáží potrubáři nadělat pěknou paseku a pak se strašně diví. (já myslel,že to platí jenom pro elektriku?) 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Miroš Jan 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								telefon +420 604791991 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 14.06.2011, 18:42 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Takže  znova. Kolego Ryšavý, problematikou plynových kotelen, se zabývám od roku 1988, a nepamatuji se, že by, (kromě plynového odvětrávacího potrubí),  byl stanoven ochranný prostor, anebo výbuch okolo plynových armatur, anebo ventilů. Vždy byl v prostoru kotelny,(vnitřní prostor kotelny),  stanoven protokolem o prostředí, anebo protokolem o přiřazení vnějších vlivů, základní (normální). Takže já bych se toho nebál.    Jo jiná situace je v plynoměrně, tam už je to jiný kafe.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 15.06.2011, 06:23 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Kolego, myslím že se shodneme na tom, že základem je protokol. A od něj nechť se odvíjí zbytek.  Normy pro vypracování protokolu již byly uvedeny a ostatní bych nechal na posouzení zpracovatelům protokolu.  O.K.?     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |