						| szt 
 | 
								|  | «  kdy: 11.05.2011, 07:11 » |  | 
 
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný všem zaměstnancům v kanceláři pracujícím ? 
 Pronajímatel kanceláře zamkl rozvaděč s jističi (zamkl znamená FABkou) a nechce nám dát klíč, přijde mi to divné, co když bude při úrazu potřeba rychle vypnout proud ? Neřeší toto nějaký předpis ? Pronajímatel tvrdí že v případě úpotřeby mohu zavolat nonstop ostraze která mi rozvadě odemkne, to ale znamená zdržení ...
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Ptrof123 Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 11.05.2011, 08:04 » |  | 
 
 Myslím si, že volně přístupný všem rozhodně ne. U nás ve firmě taky kromě elektrikářů a údržby nemá nikdo přístup k rozvaděči s jističi. Myslím, že nikde u zaměstnavatele či pracovišti nemá kromě elektrikáře a údržby přístup k jističi a jinému podobnému.
 Dokonce my každý rok podepisujeme zápisník bezpečnosti práce o zákazu manipulování s jakýmkoli podobným elektrickým zařízením. mohu být klidně elektrikář, ale pokud nepracuji pro danou firmu jako elektrikář nemám právo ba dokonce opačně mám zákaz s ní jakkoliv manipulovat.
 
 Ale dávám za pravdu, že zamykat rozvaděč fabkou je divné. Zase na druhou stranu pro hasiče a jiné by měl být volně přístupný.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 11.05.2011, 08:22 » |  | 
 
 Rozvaděč nad 25A musí mít hlavní vypínač, který je veřejně přístupný. Souvisí to i s požární bezpečností, aby se třeba hasiči do rozvaděče nemuseli prokopat krompáčem.
 Samozřejmě, že si provozovatel může rozvaděč zamknout a nahození jističe řešit svým zaměstnancem.
 
 PS: Následky úrazu elektrickým proudem nejrychleji zmírníte tak, že postiženého rychle dostanete z dosahu částí pod napětím (za dodržení pravidel vlastní bezpečnosti). Lovit v rozvaděči správný jistič není to pravé ořechové.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 11.05.2011, 12:15 » |  | 
 
 To jistě, ale protože neznám kancl, kde by něco takového bylo (analýza rizik),  dá se to aplikovat i tam. |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 11.05.2011, 13:46 » |  | 
 
 Pokud jsou pracovníci firmy proškolení z BOZP tak natáhnout jistič mohou.../ale jen jednou podle MPBP/... stačí zámek na "elektro" klíč....ať už jakýkoliv..... Pokud bude uzamčen na FABku musí být vyrážecí tlačítko volně přístupné....a ť už na dveřích, nebo pod sklem v krabici....   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 11.05.2011, 14:11 » |  | 
 
 Řešíme případ, kdy majitel objektu znepřístupnil ovládání jističů a zda má na to právo.
 Zajistit přístup k jističům jednotlivých obvodů nemusí, to se dá vyřešit provozním předpisem (volejte vrátnici).
 
 Důvodem může být například zamezení vypnutí (třeba omylem) jiného obvodu a nechtěnému pádu počítačů nebo jiné technologie.
 
 Jiná věc je, zda musí být zajištěna možnost vypnutí celého rozvaděče v případě požáru.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 11.05.2011, 14:23 » |  | 
 
 Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik),  nad 25 A musí být všude kromě bytů. 
 Nesouhlas, já to vidím právě naopak než Vy, a to: do 25A "nikde" nad 25A musí být v bytech (obecně řečeno). |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Radim Strycharski 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 11.05.2011, 15:59 » |  | 
 
 vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).
 Netýká se jen bytů ani zjednodušeně, protože budovy občanské výstavby mají poměrně širokou definici.  takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A -  rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
 Průmyslové provozy ČSN 33 2130 neřeší.  byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusíbyt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí
 
 Čl. 7.6.15 je řekl bych jasný: "Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice..." |  
						|  |  |  |