Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 23.08.2010, 17:39 » |
|
K té zkoušečce : a) malé napětí - problém. Doutnavky fungují od cca 60 V, elektronické jednopólové zkoušečky reagují na vše možné, popř. nereagují na to, na co mají (viz . odpověď p. Doležala). b) potenciál sekundárního obvodu zvonkového transformátoru není definován vzhledem k okolí (narozdíl od sítě nn, kde je konkrétní bod, obvykle střední vodič, uzel zdroje, spojen se zemí (zemničem)). Takže zde ani neexistuje žádný "přívodní" ani "zpětný" vodič. Na sek. tr. jsou pouze dva rovnocenné vodiče, mezi nimiž je střídavé napětí (tedy pokud tam není usměrňovač, v tom příadě by tam bylo ss napětí, kde můžete určit poze polaritu (t.j. "+" a "-"), ale opět neexistuje přívod a zpětný voidč). V kažém případě je potenciál sek. strany nejistý a značně proměnlivý. Takže jednopólové zkoušečky pro zvonkové obvody neexistují.
Postupovat můžete následujícím způsobem : 1) Měřit mutimetrem napětí na sek. tr. : zde musí být trvalé napětí (bez ohledu na polohu tlačítka). 2) Měřit mutimetrem napětí na tlačítku (tj. mezi jeho kontakty) : při uvolněném tlačítku zde má být plné napětí zdroje (8 V), při stisknutém napětí nulové. 3) Měřit mutimetrem napětí na zvonku při uvolněném tlačítku zde má být nulové napětí, při stisknutém plné napětí zdroje (může být nepatrně nižší vlivem zátěže).
Ze zjištěných rozdílů již můžete snadno lokalizovat závadu.
|