  za odpovědi, vše bude asi záležet na "přísnosti" revizního technika.
 Zde nejde o žádnou přísnost RT.  

Znepřístupnění místa se spoji je jednoznačná závada. Viz např. ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.132.12 nebo přesněji ČSN 33 2000-5-51 ed.2 čl.513.1.   

Já bych to do RZ rozhodně jako závadu také uvedl a záleží na investorovi, jestli to bude chtít řešit.
Není žádný důvod se snažit nějak "okecávat" něčí mizernou práci (v tomto případě pravděpodobně plynařů). Když někdo u práce nepřemýšlí, je líný nebo vyrábí zmetky z jiných důvodů, pak by se mělo využít všech možností, jak ho to odnaučit. 
A přes investora (a jeho peníze) to je poměrně účinný způsob.  

Pozn. Jestliže se v tomto případě opravdu jedná o ovládací vedení centrálního odsávání VZT potrubí a to zůstalo původní (AYKY),  tak dříve nebo později se do těch Acidurek někdo bude muset dostat. 
Úvaze o původním kabelovém vedení ale odporuje typ krabic. Namísto uváděných PVC by tam byly staré bakelitové.   