« kdy: 15.11.2008, 22:04 »

Mam novy 13A jistic na zasuvkovem obvodu.
Na nem mam 4 zasuvky.
Problem je v tom, ze kdyz pripojim vysavac do dvou z nich, tak je vsechno v poradku.
Treti zasuvka vyhodi jistic vzdy a ctvrta jen pokud je vysavac na maximalni vykon, pokud ho snizim, tak 4. nevyhodi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 15.11.2008, 22:13 »

A ty dvě zásuvky, kdy jistič drží, jsou vzdálenější ? A která vždy vyhazuje je nejbližší k rozvodnici ?
Jaký je rozvod,  Al ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jistik
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2008, 22:17 »

A ty dvě zásuvky, kdy jistič drží, jsou vzdálenější ? A která vždy vyhazuje je nejbližší k rozvodnici ?
Jaký je rozvod,  Al ?

Ty, ktere drzi, jsou jistici nejblize (pokoj 1),  ty, ktere vyhazuji jsou ve druhem pokoji. Tak, ktera vzdy vyhazuje, je treti v poradi podle vzdalenosti. Kabely jsou 1.5mm med.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 15.11.2008, 22:27 »

Ty, ktere drzi, jsou jistici nejblize (pokoj 1),  ty, ktere vyhazuji jsou ve druhem pokoji. Tak, ktera vzdy vyhazuje, je treti v poradi podle vzdalenosti. Kabely jsou 1.5mm med.

To, že opticky jsou zásuvky různě vzdálené od rozváděče ještě neznamená,  že jsou i takto zapojené. Záleží jak jsou uložené a zapojené kabely. Kroutím očima

Která zásuvka je nejblíž k rozváděči se zjistí změřením impedance smyčky. Při průřezu vedení Cu 1,5 mm2 je impedance již dosti rozdílná a může mít pochopitelně i vliv na špičkovém proudu při zapnutí vysavače. Úsměv

Zkuste vyměnit jistič B/1x13A za C/1x13A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jistik
« Odpověď #4 kdy: 15.11.2008, 22:30 »

Jsou vsechny na jednom vychozim kabelu. Potiz je v tom, ze nechapu, jak muze vyhazovat 13A jistic Nerozhodný A proc hraje roli vzdalenost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jistik
« Odpověď #5 kdy: 15.11.2008, 22:35 »

Zkuste vyměnit jistič B/1x13A za C/1x13A.

Nedavno probehla kompletni vymena vsech jisticu. PL7-B10. Prehledl jsem se, nejedna se o 13A jistic, ale pouze o 10A jistic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 15.11.2008, 22:41 »

Nedavno probehla kompletni vymena vsech jisticu. PL7-B10. Prehledl jsem se, nejedna se o 13A jistic, ale pouze o 10A jistic.

I přesto vyměňte jistič B/1x10A za C/1x10A. Mrknutí

Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektrikáře, protože z toho co jste napsal je jasné, že jste naprostý laik.pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jistik
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2008, 22:44 »

I přesto vyměňte jistič B/1x10A za C/1x10A. Mrknutí

Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektřikáře. pozor

Sam bych to nikdy nedelal, to bych se bal, ani bych se v tom nevrtal. Ptam se proto, ze jsem zvedavy co s tim je. Jaky je rozdil mezi B a C? Kde je chyba?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2008, 22:48 »

Jistič 10A by vám měl udržet 2300W, podívejte se na příkon vysavače, pokud je nižší, něco není v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #9 kdy: 15.11.2008, 22:50 »

Jistič 10A by vám měl udržet 2300W, podívejte se na příkon vysavače, pokud je nižší, něco není v pořádku.

Prikon vysavace je 1400W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 15.11.2008, 23:14 »

Jistič 10A by vám měl udržet 2300W, podívejte se na příkon vysavače, pokud je nižší, něco není v pořádku.

TO: Jindra

Asi vám uniklo, že se nejedná o tepelný spotřebič, kde opravdu stačí na 2300W jistič B-10A. ne však pro motory.  ajoooo

Stejný problém se vyskytuje i u mikrovlnných a obdobných spotřebičů a přístrojů.

PS: U vysavače je ještě ten problém, že když je vysavač nový a čistý, je výkon a proud nejvyšší a čím je více ucpaný, tím je proud nižší. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jistik
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2008, 23:21 »

Na mikrovlnku a konvici mam 2x PL7-B13.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jistik
« Odpověď #12 kdy: 15.11.2008, 23:27 »

Jaky muzu mit jistic, kdyz mam 1.5mm Cu pod omitkou? Je to podle normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.11.2008, 23:34 »

Vypadne jistič hned při zapnutí, nebo až po chvíli?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #14 kdy: 15.11.2008, 23:57 »

hned
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.11.2008, 00:26 »

Víte jistě že všechny 4 zásuvky jsou z toho samého jističe?
Proč se tak pořád ptám - je to dost podivné. Rozhodně nemůže mít vliv jestli je to první nebo až čtvrtá zásuvka.

Paradoxní je, že pokud je to jak píše pan Beláň a vypadává vám to kvůli záběrovému proudu, tak by vám vysavač třeba s příkonem 1600W nebo i víc fungoval bez problému, protože od tohoto výkonu mají vysavače plynulý rozběh. Nicméně se mi to pořád nezdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #16 kdy: 16.11.2008, 09:19 »

Ano, jsem si jist, ze jsou vsechny 4 zasuvky na stejnem jednom jistici. Kdyz ho vypojim, tak nejde zadna zasuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 16.11.2008, 09:27 »

Napadá mě jediný důvod proč by ve dvou zásuvkách jistič nevypadával: možná jste tam vysavač náhodou zapnul se sníženým výkonem a až po zapnutí jste ho dal naplno? To by mohlo držet a mělo by to fungovat ve všech zásuvkách stejně. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.