Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?  (Přečteno 995 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #15 kdy: 02.02.2012, 12:42 » Odpověď s citací

Nevím jak na Slovensku, ale Vaše citace je platná ve staré normě. Ed.2 tento čl.už nemá. Na str.48 ed.2 je srovnávací tabulka se starou ...4-41 a ta uvádí odkazy staré 412N6 na danou problematiku. Např. ČSN 33 3201, ta je např. pro AC nad 1kV, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #16 kdy: 02.02.2012, 14:59 » Odpověď s citací

Jen pro upřesnění, jednalo se o trvalé položení koberce před rozváděč na dlažbu, nebo na linoleum.

Opatrně s kobercem, zvyšujete si požární zařízení rozvodny, a to tak že hodně. Když už koberec tak 1x1 metr, a obsluha si ho posune kam potřebuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Miroslav Revús
*

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 563



Email
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2012, 11:44 » Odpověď s citací

Nevím jak na Slovensku, ale Vaše citace je platná ve staré normě. Ed.2 tento čl.už nemá. Na str.48 ed.2 je srovnávací tabulka se starou ...4-41 a ta uvádí odkazy staré 412N6 na danou problematiku. Např. ČSN 33 3201, ta je např. pro AC nad 1kV, atd...
Nebudem sa škriepiť, ale v ČR by to mala už byť ed.3
ČSN 33 2000-4-41 (Leden 1996)
ČSN 33 2000-4-41 (Únor 2000)
ČSN 332000-4-41-ed.2   Dat.vydání :  1.8.2007

Posledná slovenská STN 4-41 z roku 2007 doplnkovú izoláciu pozná. ČSN 4-41 z roku 2000, ktorú mám ako poslednú, tento spôsob ochrany ešte poznala. Je však možné, že v ČR bola táto ochrana z národných doplnkov vypustená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #18 kdy: 03.02.2012, 16:03 » Odpověď s citací

Nebudem sa škriepiť, ale v ČR by to mala už byť ed.3
ČSN 33 2000-4-41 (Leden 1996)
ČSN 33 2000-4-41 (Únor 2000)
ČSN 332000-4-41-ed.2   Dat.vydání :  1.8.2007
Jo to je pravda, ale přívlastky ed.2 - ∞, přišly do módy trochu později.  podivej  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk 