Platí pravidlo, neruš ostatní, a nenech se rušit okolím.
Jinač v té souvislosti, mě napadá nedávná zkušenost, kdy jsme na prostoru cca 8 x 12 metzrů, měly chladící zařízení, se dvěma nádržemi, dve čerpadla 2,2 kW, 2 čerpadla 18 kW, řízené FM, snímače tlaku a snímače hladin. Vše v nerezu. Po spuštění kteréhokoliv čerpadla, nám hladinové snímače spadly na 0. V podstatě přestaly fungovat. Zapojení bylo přesně podle manuálu SIEMENS. Všechny snímače měly výstup 4 - 20 mA. Kabely v drátěných žlabech, se stínící přepážkou.
Po několika výjezdech, jsem dospěl k názoru, že nám ty snímače hladin, ruší ložiskové proudy těch čerpadel. Problém je, že se ty ložiskové proudy, špatně měří.
Po osazení EMC vývodek do svorkovnic motorů, problém zmizel.
Tož tak.