Autor Téma: Kolik použít přepěťových ochran na venkovní motory?  (Přečteno 8272 krát)
IM
« kdy: 02.02.2009, 17:22 »

Většina příkladů řeší přepěťovou ochranu zařízení uvnitř objektu, případně oddál. hromosvodem na objektu. Jak mám řešit přepěťovou ochranu v rozvaděči v hale pro venkovní motory, napojené kabelem (cca 100m) .
Např. 6 vývodů z jednoho rozv. na motory 25 kW, umístěné venku na konstrukci, každý daleko od druhého.
To mám dát na každý výstup z rozv. na motor přepěťovou ochranu, přímo svodič bleskového proudu?
Uvnitř rozv. je i nějaká silová elektronika.
Pokud přijde přepětí po kabelu, je ochrana na přípojnicích k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2009, 20:05 »

 Ano, co vstup, to svodič bleskových proudů. Pokud budete chtít chránit i samotné motory, bude to komplikovanějš í, avšak ne nemožné. V podstatě můžete postupovat podle dvou kapitol z KníŠky 2.0 a to kapitoly o světelných reklamách a o vyhřívacích kabelech. Výhodou motoru /pokud neobsahuje elektroniku/ je, že by impulsní odolnost vinutí měla být 4 kV.
www.kniSka.eu/kniska
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
IM
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2009, 17:00 »

To Jan Hájek:
Děkuji, zapoměl jsem uvést, že kostra venk. motoru je spojena s uzemněním v místě motoru.
Mění se tím něco? Myslím, že ne. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2009, 19:31 »

Je to rozhodně lepší a ještě lepší by bylo spojit tu místní zem se zemí objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jozef_ Dudáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.02.2009, 00:12 »

Když správně navrhnete přívody a vývody, stačí v rozvaděči jedna sada svodičů bleskových proudů(když tak napište ne g@seznam.cz">emc.engineerin g@seznam.cz). Ochrana motorů závisí od jejich ceny a provozní důležitosti. Kompromis je laciný SPD typ 1(B) např. 12,5kA (celkem 50kA) nebo i typ2(C).
Lokální pospojení je dnes už asi běžné a určitě pomůže v ochraně před bleskem. Stejně jako vedení kabelu k motorům v kovové trubce, žlabu, nebo po kovovém žebříku - vše co nejčastěji uzemněné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinnost ochránit před bleskem pouze budovu, nebo je též nutno chránit uživatele parkoviště?
 Tip na www o EMC...
 Kam uzemnit přepěťové ochrany?
 Potřebuji akreditaci pokud chci provádět měření EMC?
 Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
 Je elektrické pole v místnosti od nové elektroinstalace příliš silné?
 Aký druh/typ prepäťovej ochrany použiť k motoru čerpadla?
 Máte již svůj Bulletin DEHN+SOEHNE 2011?
 DEHN: Nový katalog DEHN + SÖHNE 2011
 Aká je účinnosť ochrany proti priamemu zásahu bleskom?
 Jak pohlížet na rozvaděče a instalace pohledem EMC
 Seminář: Praktické zkušenosti soudních znalců při řešení soudních sporů v ČR a SK
 DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
 Čo spravíte, keď sa bude blížiť veľká geomagnetická búrka?
 Jak správně připojit klimatizaci vzhledem k citlivým spotřebičům v okolí?
 Jaké nebezpečí asi při bouřce přinášejí přístroje, které obsahují obrazovku?
 Jak hodnotíte Aplikační příručku EMC od Schneideru vy?
 Projektování a montáž pro ochranu před bleskem ...
 Pozvánka na 4. seminář "Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců"
 Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy
 Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
  Základní ochranná opatření proti LEMP
  Jakým způsobem se stanovuje EMC odolnost transformátoru?
 Edmund Pantůček o EMC a reálných rizicích
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jak chránit motor a elektroniku rotačního polohovadla před svařovacímu proudem?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.