Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.12.2023, 09:53 »

to kol. Horský:

Vodič PE není vůbec ve viditelné části schema zapojen!

 Jednopólové schéma je nepřehledné, pro laika nepochopitelné . Dalo by se to nakreslit lépe, přehledněji. Zjednodušená schemata vyžadují představivost a znát principy. Věc by zpřehlednil lepší popis "vodičů".

Kol. Svejkovský škrtl původní propojku N1 a následně dokreslil spoj mezi stejnými body.

to kol. Šohajda, příspěvek #17:
Ne, tak to není!

Už by jsme to měli nechat být, tazatel snad již pochopil, že jednopólové schema je jakýsi náčrt, podle kterého nelze zapojovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.12.2023, 10:07 »

Jednopólové schéma je nepřehledné, pro laika nepochopitelné . Dalo by se to nakreslit lépe, přehledněji. Zjednodušená schemata vyžadují představivost a znát principy. Věc by zpřehlednil lepší popis "vodičů".

Už by jsme to měli nechat být, tazatel snad již pochopil, že jednopólové schema je jakýsi náčrt, podle kterého nelze zapojovat.

Přesně tak. Z toho náčrtu není ani patrné, z jakých fází jsou napojeny ty jednofázové jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 06.12.2023, 12:16 »

Nevím Pavle kde to vidíš? N1 je odvod /N/  z chrániče. /N 1 je už z  FI/

(Fáze je napojena z jističe, N je z N1 a PE je z PE -kabel je  3x .....)

Asi mě nechápeš.
Tazatel se ptá, proč je na schématu propojena fáze s pracovním vodičem (myslel N1). Já si pak jen rýpnul, že stejně tak jsou co do čar propojeny odvodní L, N1 a PE u zásuvek.  Tedy, když už jste tu schopni se bavit o takových vyloženě blbostech. Pak je mi tu ještě ve finále tvrzeno, že vodič PE není vůbec ve viditelné části schématu zapojen :-D :-D  Asi vše pramení z totálního vzájemného neporozumění, jinak si to u odborníků nedovedu vysvětlit.  Prostě "elektrikář" ví co s tím a pro laika ať je to klidně nepochopitelné

Pojďme se bavit o něčem smysluplnějším .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 06.12.2023, 12:43 »

Chvilku už jsem měl kolegové strach, že to nedáte ani společně tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.12.2023, 13:11 »

Ale že jde PE a N1 z odvodní fáze, to je zřejmě v pořádku, to nikoho nedráždí. 

Vodič PE nemá ve viditelné části schematu připojení k přívodu, pouze je zakreslena sběrnice směrem k zásuvkovým vývodům. To je vidět, pokud si projdete celý obrázek, jak je přiložen.

Proto jsem už před několika příspěvky napsal:

Už by jsme to měli nechat být, tazatel snad již pochopil, že jednopólové schema je jakýsi náčrt, podle kterého nelze zapojovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 06.12.2023, 13:23 »

Vodič PE nemá ve viditelné části schematu připojení k přívodu, pouze je zakreslena sběrnice směrem k zásuvkovým vývodům. To je vidět, pokud si projdete celý obrázek, jak je přiložen.


Kolego, já opravdu stále nevím o čem to píšete. A to se hodně snažím..opravd u nevím. Ale ono je to asi jedno. To je spíš na přímou debatu z očí do očí. Pak bysme se hned pochopili.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 08.12.2023, 18:21 »

Kol. Svejkovský škrtl původní propojku N1 a následně dokreslil spoj mezi stejnými body.

Nikoliv. Reaguju na první příspěvek, kdy to vypadalo, že je šínka N1 připojená z prvního pólu chrániče. Tak jsem to překreslil tak, aby to napovídalo, že je vodič ze společné N prohnán čtvrtým pólem na chráničovou N1.

Kdo neumí zapojit chránič podle jednopóláku a diví se nad takovým schématem, ať to radši nedělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 11.12.2023, 07:53 »

Jednopólové schémy nie sú moc vhodné na zapájanie rozvádzačov. Sú dobré na získanie prehľadu o zapojení vývodov počas revízií, opráv, hľadaní porúch a podobne.

Súhlasím, že na ich pochopenie je potrebná znalosť množstva schématických značiek aj dostatočná prax.

Napriek tomu mám výhrady, keď sa stretnem s projektami, z ktorých je  na prvý pohľad vidieť, že projektant má najaktuálnejši e normy z roku 2010. To sa potom prejavuje aj na kvalite výkresov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 11.12.2023, 17:08 »

Vzhledem k tomu, že mě schema připadá naprosto přehledné, ale diskutující se vyjadřují jak kdyby tam bylo nějaké absolutní zvěrstvo, mohl by někdo přiložit schema jak si představuje nakreslení "sumárního" proudového chrániče.
Já ve výkresech používám velmi podobné "zobrazení",  pokud vodič N nebo jiný vstupuje nebo vystupuje (do nebo z) "svazku" vodičů je označen šikmou čárou, pokud se jedná o propoj je označen puntíkem jako uzel. Učili nás to tak na škole a i kolegové na projekci to kreslí stejně, montéři to bez problému chápou. Pokud hrozí záměna doplňuji schematickou značku s popisem.

Jak by se to tedy mělo kreslit podle vás kteří to vidíte jako "zvěrstvo"??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 12.12.2023, 07:49 »

Ja osobne jednopólové schémy nekreslím, takže neviem aká je správna značka.
Keď kreslím, tak výlučne zapojovacie schémy s plným počtom vodičov aj v silových obvodoch.
Pracnejšie, ale zvyk je železná košeľa (navrhoval som strojné zariadenia).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 12.12.2023, 11:10 »

Jednopólová schemata jsou někdy problematická, pro hrubý přehled o rozvodu stačí. Pro toho kdo je v obvodech zběhlý to nepředstavuje problém. Přesto bych v tomto případě použil značku pro dvoupólový chránič, kde by byly jednovodičově nakreslené pouze fáze a vodič N  samostatně a se zřetelným označením. Dále pak může pokračovat schéma zase jednopólově. Vodič N je  v třífázové síti specifický  a alespoň při průchodu chráničem by měl být dobře identifikovate lný. Schéma není čistě jednopólové, takže jeho úprava tímto způsobem by mu prospěla.

Každé provedení schéma má své nedostatky, pokud nakreslíme schéma s plným počtem vodičů, může být  zase nepřehledné s ohledem na velké množství spojů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 12.12.2023, 12:46 »

Každé provedení schéma má své nedostatky, pokud nakreslíme schéma s plným počtem vodičů, může být  zase nepřehledné s ohledem na velké množství spojů .

Ani nie :-)


* Instalacia_1.png (51.34 KB, 1298x785 - prohlédnuto 69 krát.)

* Instalacia_2.png (48.27 KB, 1293x785 - prohlédnuto 54 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 12.12.2023, 12:52 »

Já píši může nikoli musí (být nepřehledné).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 12.12.2023, 13:13 »

 na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #32 kdy: 12.12.2023, 13:25 »

Ani nie :-)

Vícepólové schéma má tu výhodu, že hned vidíte chybu. Třeba právě u připojení vodiče N.


* N.png (10.65 KB, 457x343 - prohlédnuto 60 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 12.12.2023, 13:36 »

Ďakujem za upozornenie, opravím. Hanbím sa, aký som nevšímavý.
Zákazník bude prekvapený.

Za skutočnosťou, že ma doteraz nik na moju hlúposť neupozornil, je fakt, že som skresľoval inštaláciu, ktorá roky fungovala bez akejkoľvek dokumentácie a tak to nik neriešil. Až prístavba rozhýbala potrebu mať výkresy skutočného stavu - ku kolaudácii. Aby ich opäť roky nik nepotreboval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 12.12.2023, 14:36 »

S tím určitě souhlasím, ale ty čáry zabírají strašného místa, u "jednopoláku" se chyby hůře vidí a snadno se přehlédne kde je 3f a kde jen 1f, navíc pokud člověk chce, aby to bylo u 1f přesné tak musí dopisovat ke každému drátu číslo fáze. Hlavně je to potřeba pokud je jeden přijímač HDO na více relátek nebo stykačů.

Každopádně tazatel dostal vyčerpávající odpověď. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?