Autor Téma: Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?  (Přečteno 23985 krát)
xxuuu
« kdy: 01.09.2012, 23:59 »

Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizovan é - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.09.2012, 11:19 »

V zásadě je možné tvrdit, že sítě, které jsou propojené, musejí být synchronní.
Pokud by se nějaká síť začala "opožďovat",  ostatní ji budou "tlačit" a stává se s ní "spotřebič",  pokud by se naopak některá síť "tlačila do předstihu",  začala by dodávat více, byla by více zatíženo, což zpravidla způsobí "přibrždění" generátoru...
To je na úrovni napěťových soustav, které jsou propojené.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.09.2012, 22:47 »

Viz. co jž uvedl p. Schwarz. K tomu si přidejte to, že na transformátore ch dochází i k jiným, nezanedbatelný m fázovým posuvům - viz. záležitosti tzv. hodinových úhlů (po 1/6 π).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.09.2012, 23:13 »

To Jan Kelbich:
Dovolím si oponovat: trafa musí mít stejný hodinový úhel...
Nelze spojovat paralelně trafa s jiným hodinovým úhlem...
Nebo se za dobu od mého odchodu z velké energetiky něco změnilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2012, 13:26 »

Zkuste si to ještě jednou přečíst. Trafa musí mít stejný hodinový úhel pouze tehdy, jsou-li jejich sekundáry spojeny. Jinak h. ú. stejný mít samozřejmě nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2012, 13:27 »

Některé transformátory s jiným hodinovým úhlem lze spojovat. Taková je teorie. Nikdy jsem to však v praxi neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 03.09.2012, 13:38 »

Počtení o hodinových úhlech
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19817.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.09.2012, 14:05 »

Také ČSN 34 3270 z roku 1989. Již neplatná, ale hodinová čísla stále platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 03.09.2012, 14:16 »

Smysl původního dotazu jsem nepochopil, ale už vůbec nechápu zabřednutí do hodinových úhlů.
Obecně nemusíme chodit nikam do Evropy, ale již dvě sousední fabriky mohou mít na nn nesynchronizov ané fáze, např. při použití transf. Dyn1 a Dyn5. Ničemu to nevadí. Pro zmenšení velikosti sítě se používá odddělení ss přenosem na tzv. nulovou vzdálenost. Takže fáze v celé Evropě synchronizovan é nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.09.2012, 14:55 »

 ajoooo
To spojení dvou traf tenkrát nešlo provést, bylo to na sekundáru... 6/0,4kV.
Pravda,  člověk zapomene 20 let na tomto už nepracuji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.09.2012, 16:58 »

Některé transformátory s jiným hodinovým úhlem lze spojovat. Taková je teorie. Nikdy jsem to však v praxi neviděl.

Trafa Dyn1 a Dyn5 lze sešít, pokud jsou na primáru jednoho trafa prohozené fáze L1 a L2. Teda čistě teoreticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.09.2012, 17:47 »

Pokud by se nějaká síť začala "opožďovat",  ostatní ji budou "tlačit" a stává se s ní "spotřebič",  pokud by se naopak některá síť "tlačila do předstihu",  začala by dodávat více, byla by více zatíženo, což zpravidla způsobí "přibrždění" generátoru...
To je princip těch transformátorů (phase shifters),  co chtějí instalovat Poláci jako ochranu proti německým větrákům, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Fiedler
« Odpověď #12 kdy: 03.09.2012, 18:00 »

Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizovan é - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?

Nemůžete dát do jedné věty rozměr "Evropa" a zanedbat konečnou dobu šíření světla. Při 50 Hz je půlperioda 10 ms. Za 10 ms světlo urazí 3000 km. Nehledě na to, že šíření 50 Hz signálu po takto dlouhých vedeních nemůžete srovnávat se šířením stejného signálu po kusu drátu. Zkuste si na googlu najít pojmy telegrafní rovnice a homogenní vedení a uvidíte v čem je zakopaný pes. Distribuční soustava není jen "mnoho pospojovaných dlouhých drátů",  ale především je to "vedení" se vším co s tím souvisí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 03.09.2012, 18:21 »

Měříme to Fotelem


* fotel.jpg (783.32 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 571 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #14 kdy: 03.09.2012, 22:37 »

Zkuste si na googlu najít pojmy telegrafní rovnice a homogenní vedení a uvidíte v čem je zakopaný pes. Distribuční soustava není jen "mnoho pospojovaných dlouhých drátů",  ale především je to "vedení" se vším co s tím souvisí.
... a začněte třeba tím, že si zjistíte co je to distibuční soustava. Abyste neplácali nesmysly.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.09.2012, 23:12 »

Jsou v celé Evropě jednotlivé fáze synchronizovan é - kdekoliv by šlo identifikovat která patří ke které a mezi nimi by byl zanedbatelný fázový posun (se zanedbání vlivu konečné rychlosti šíření apod.)?
Vrátim sa k pôvodnej otázke.
Samozrejme, že európska sústava je synchrónna, avšak malé rozdiely vo fázach napätí v jednotlivých bodoch sústavy budú vždy existovať, a to najmä v závislosti od zaťaženia jednotlivých uzlov sietí. Pohybujú sa rádovo v jednotkách stupňov. Túto informáciu je možné využiť napr. pre analýzu porúch, pre monitorovanie, a pre riadenie veľkých sústav. Za týmto účelom sa v súčasnosti využíva tzv. "meranie synchrónnych fázorov".
Bližšie informácie napr:
http://www.ais-brno.cz/clanky/egu2006.pdf?lang=cz

http://hosting.pilsfree.net/fantom/FEL/MR/_pred_web/14_MR_NoveTrendyRizeniES.pdf

http://www.elcom.cz/virtualni-instrumentace/produkty/bk-elcom2/clanek/519-ena460-PMU.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.09.2012, 23:14 »

To je princip těch transformátorů (phase shifters),  co chtějí instalovat Poláci jako ochranu proti německým větrákům, ne?
Áno, máte pravdu, je to presne o tom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 05.09.2012, 00:25 »

Máte někdo budík, kde je hodinový obvod řízen frekvencí sítě?
Když jsem si ho krátce po "revoluci" přivezl z Chamu z K&B, přemýšlel jsem o "rekonstrukci",  o doplnění nějakého přesnějšího řídícího signálu. Slušně se zpožďoval.

Tenkrát se říkalo, že v SRN mají přesnější frekvenci sítě, takže to tam funguje přesněji. To by ale v tu dobu vylučovalo propojení sítí.
Dokonce existovala teorie, že ve Švýcarsku musí energetici dodat během 24 hodin přesný počet period, když jim to ve špičce "ujede",  musejí to zase srovnat...

Poslední dobou chodí budík slušně, pokud se opozdí, za nkolik dnů se to zpravidla srovná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?