Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?  (Přečteno 6625 krát)
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Revizní technik | Technický dozor staveb


« kdy: 08.09.2021, 21:34 »

Do 7.7.2020 se musel staveništní rozvaděč, jako dočasné zařízení podle ČSN 33 2000‐4‐41 ed.2 čl. NB.2.ad místně uzemňovat, což už ed.3 neobsahuje. Skrývá se obdobný požadavek v jiné normě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.09.2021, 09:19 »

Musí, nemusí...
Já bych to viděl spíše z toho pohledu jaký je problém na stavbě zarazit na stavbě nějaký zemnič ä připojit to. Protože nějaký přínos pro bezpečnost to mít bude

Obecně bych k tomu přistupoval asi tak, že když má něco "zemnicí svorku",  buď najdu opravdu pádný důvod proč ji nechám nepřipojenou, nebo ji na nějaký ten zemnič připojím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.09.2021, 09:31 »

ČSN 33 2000-7-704, článek neřeknu, protože jsem zjistil, že mě propadl přístup k normám.
Ale v té normě se píše, že staveništní rozvaděče musí (možné není doslova slovo musí) být uzemněny. Alespoň si to myslím Úsměv
)
Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlel, a staveništní rozvaděč vždycky uzemnil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2021, 10:13 »

ČSN 33 2000-7-704, článek neřeknu, protože jsem zjistil, že mě propadl přístup k normám.

Neřekneš ani potom, co si přístup obnovíš. Žádný takový tam totiž není.

nebo ji na nějaký ten zemnič připojím

Nějak takhle?   Kroutím očima


* uzemneni.jpg (196.95 KB, 655x1024 - prohlédnuto 442 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 09.09.2021, 13:53 »

Copak předpis, ale realita stavby říká, že to je nezbytnost...


* Zemnění.jpg (25.57 KB, 542x576 - prohlédnuto 405 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.09.2021, 13:59 »

Místní uzemnění nic nepokazí, taková práce to zase není a vyrovnání potenciálu se hodí vždy, zejména na stavbě, kde je mnoho nepříznivých vnějších vlivů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.09.2021, 16:01 »

Copak předpis, ale realita stavby říká, že to je nezbytnost...

To je masakr.   Šok
Můžete k tomu přidat nějaké detaily?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2021, 16:07 »

To je masakr.   Šok
Můžete k tomu přidat nějaké detaily?

No prostě zlatá matka  Smích Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 09.09.2021, 23:00 »

To je masakr.   Šok
Můžete k tomu přidat nějaké detaily?
No prostě zlatá matka  Smích Smích tanecek
Nejen matka - viz video z Pinterestu (zazipované je v lepší kvalitě).
Někdo v diskuzi to popsal jako ruskou kontrolku.

Je to rozvaděč pro shore power - napájení nákladních lodí v přístavišti, když jim stojí motory. Zejména pro palubní jeřáby, navijáky, dopravníky, pumpy a podobnou vykládací techniku.
Velmi podobné prostředí stavbě, plus u moře koroze od slané vody.
Pravděpodobně upadlý či uhnilý přívodní PEN.
Nechtěl bych udělat krok ze břehu na takto napájenou loď přiraženou k molu.

Někdo v diskuzi to popsal jako ruskou kontrolku.

* Kvalitní MP4.zip (1088.46 KB - staženo 160 krát.)
* a83gQj1_460sv.avi (1097.76 KB - staženo 133 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Revizní technik | Technický dozor staveb


« Odpověď #9 kdy: 10.09.2021, 09:11 »

Souhlasím, že zemnič navíc bude jen k dobru. Jenže já nejsem na straně zhotovitele, ale jako technický dozor zastupující "norem neznalého" investora, který by měl dohlížet na dodržovaní platných zákonů a norem - také jako RT bych raději vyděl lokální uzemnění. Protože nikdy nevíte, kdy někomu spadne kalač nebo se lžící od bagru opře o přívodní kabel k ACS zarostlí v trávě a přeštípne jak na potvoru pouze vodič PEN a L1-3 zustanou neporušené tak motory jeřábů se vesele točí dal a nikdo o ničem neví. Jenže pokud nemám oporu ve vyhl.,  NV nebo ČSN, tak toto po zhotoviteli bohužel nemůžu vyžadovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.09.2021, 10:24 »

Někdy je těžké vysvětlit investorovi i zhotoviteli, že dodržování normových standardů je základ a porušení se musí přesně definovat. Nic vám ale nebrání v tom, abyste do zápisu na KD nebo do stavebního deníku napsat, že v zájmu zvýšení bezpečnosti doporučujete SR uzemnit. Jak se s tím vyrovnají už není váš problém.
Minimálně bych prokazatelně tuto informaci sdělil preventistovi BOZP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.09.2021, 15:16 »

Jaká hodnota by měla být u takového uzemnění rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.09.2021, 16:41 »

Aby mě fungovaly 1f spotřebiče při přerušení PENu a nebylo tam dotykové napětí vyšší než 50V, je i 5 Ohmů dost a to bychom tam museli v některých lokalitách zahrabat "menší tank"
Je dobré přednostně jako nářadí atd... držené za provozu v ruce používat provedení s třídou ochrany II. To rozumný zkušený pracovník pozná, že to nejede tak jak má a záleží na tom, jak je proškolený, jaký má pud sebezáchovy...
Pokud vyjdeme z toho, že tam bude stroj (míchačka,...) s 3f motorem bez N, tak tam se přerušení PEN na přívodu z funkce nepozná, ale pokud dojde k izolační závadě, která by na neživou část přivedla nebezpečné napětí, měl by to ohlídat proudový chránič, kterému v tomto případě "stačí" poměrně velká hodnota uzemnění

Udělat svět "dokonalým a absolutně bezpečným" neumíme, ale udělat něco pro lepší bezpečnost je často v podstatě maličkost a jak rád by to někdy někdo dodatečně udělal, kdyby šel vrátit čas před okamžik, kdy se něco nepříjemného stalo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.09.2021, 17:52 »

A čo robí PEN v staveniskovom rozvádzači? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.09.2021, 18:59 »

Že by jej třeba napájel? Úsměv

Když není pevná opora v normě, uvažoval bych napájecí rozvaděč tak, jako přípojkovou skříň. Bude-li uzemnění sítě dál, jak 100m, přizemnit na 15Ω.
Alespoň to pomůže chráničům na vývodech, kdyby něco.
Sice je to poněkud mimo, ale trochu to může polekat bezpečáka.
Je smutný, že pro tak samozřejmý bezpečnostní prvek, je nutné hledat argument pro investora...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.09.2021, 19:18 »

Že by jej třeba napájel? Úsměv
Naozaj,?..dočasný staveniskový rozvádzač podľa 704ky s PENom v pohyblivom prívode? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.09.2021, 19:34 »

Len ešte doplním, že 704ka dopĺňa čl. 522.8.9 o odporúčaný typ ohybných vodičov ..s dôrazom na mech. ochranu ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.09.2021, 19:35 »

Netuším, jaký má tazatel namysli stavební rozvaděč, ale o pohyblivém přívodu jednak nepíše a druhak 4x50, či dokonce 120+70 není na velkých stavbách nic divného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.