Autor Téma: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?  (Přečteno 8009 krát)
Andor
« kdy: 25.03.2018, 21:34 »



Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru?
Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám.


* distri_rozvadec.JPG (31.18 KB, 653x516 - prohlédnuto 492 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.03.2018, 08:43 »

Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2018, 08:47 »

Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.03.2018, 11:28 »

Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2018, 12:00 »

Abyste je mohl jistit pouze na začátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 26.03.2018, 12:30 »

Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?



Každá změna průřezu se musí jistit.... Mrknutí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 26.03.2018, 12:50 »

Každá změna průřezu se musí jistit.... Mrknutí tanecek

To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.03.2018, 14:19 »

Každá změna průřezu se musí jistit.... Mrknutí tanecek
Každá změna průřezu se musí jistit.... Mrknutí tanecek

Souhlasím s Honzou Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2018, 15:00 »

To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  angel

Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 26.03.2018, 15:09 »

Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.

Opravdu?  Mrknutí  

Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.

Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.03.2018, 17:15 »

Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 26.03.2018, 17:29 »

Kolegové doporučuji oddělit pojmy...
Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.03.2018, 20:17 »

Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč.
Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto?
Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 26.03.2018, 22:17 »

Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem  žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 – v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače  neznamená držení v ruce za provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.03.2018, 08:55 »

Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini.

K pôvodnej otázke:
Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 24 dotazů.