Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2021, 12:08 » |
|
Nemůže to fungovat, pokud bude ve stejném okamžiku kombinace odběr/dodávka. Mohlo by to fungovat jen v případě, že bude vždy jen odběr nebo jen dodávka.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Vrána Robert

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2021, 13:31 » |
|
Teoreticky by to mohlo fungovat. Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.
Díky za výborný tip, už nemusím náhradu, použiji tento.
|
|
|
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.10.2021, 11:31 » |
|
Samozřejmě tímto zapojením nedosáhnete toho fikaného rozložení (které je jedinečné v celé Evropě), že současná dodávka přes L1 a odběr přes L2 (kupříkladu) se načítá na sólo.
Ne že bych toto jedinečné řešení chtěl podporovat, ale zároveň je potřeba říci, že to není dobrý stav. Odběr (i dodávka) by měly být symetrické. Předpokládám, že v průmyslu se to řeší současně s centrální kompenzací jalového příkonu.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2021, 13:07 » |
|
Jak to chcete zajistit, pokud vám do sítě pracuje 1f střídač?
No, když už (to taky někdo vyrábí ?), tak Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.10.2021, 13:53 » |
|
Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).
To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.10.2021, 14:31 » |
|
To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?
Jasně, právě tak. Prostě nutnost instalovat symetrizačně-kompenzační automat.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|