Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?  (Přečteno 4704 krát)
Vrána Robert
*
Offline Offline



« kdy: 02.10.2021, 09:54 »

Pro podružné měření hledám levnou náhradu 4-kvadrantu. Plánuji zapojit dva 3fázové elměry s brzdou za sebou v opačném gardu.

Je moje úvaha správná a budou mi elměry měřit součet 3f energie, jeden jako celkovou spotřebu a jeden jako celkový přetok?


(Původní nesmysl: "Náhrada 4-kvadrantního elektroměru?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2021, 23:37 »

Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.10.2021, 10:10 »

Ne, protože dostanete něco jiného, než ze čtyřkvadrantu. Pokud poteče na L1 1kW ven a na L2 a L3 shodně 1kW dovnitř, 4 kvadrant naměří za hodinu 1kWh ven a 2kWh dovnitř, vy naměříte  jen 1 kWh dovnitř a nic ven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.10.2021, 12:08 »

Nemůže to fungovat, pokud bude ve stejném okamžiku kombinace odběr/dodávka. Mohlo by to fungovat jen v případě, že bude vždy jen odběr nebo jen dodávka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vrána Robert
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.10.2021, 13:31 »

Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.


Díky za výborný tip, už nemusím náhradu, použiji tento.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.10.2021, 21:44 »

V 90tých letech min. století se pro fakturační měření dodávek drobných zdrojů běžně používaly elektroměry se zpětnou brzdou. Samozřejmě tímto zapojením nedosáhnete toho fikaného rozložení (které je jedinečné v celé Evropě),  že současná dodávka přes L1 a odběr přes L2 (kupříkladu) se načítá na sólo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.10.2021, 00:21 »

Berte to ako formu obrany distribučky proti bordelu, ktorý sa tak tlačí do siete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.10.2021, 11:31 »

Samozřejmě tímto zapojením nedosáhnete toho fikaného rozložení (které je jedinečné v celé Evropě),   že současná dodávka přes L1 a odběr přes L2 (kupříkladu) se načítá na sólo.

Ne že bych toto jedinečné řešení chtěl podporovat, ale zároveň je potřeba říci, že to není dobrý stav. Odběr (i dodávka) by měly být symetrické. Předpokládám, že v průmyslu se to řeší současně s centrální kompenzací jalového příkonu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2021, 11:46 »

Odběr (i dodávka) by měly být symetrické.

Jak to chcete zajistit, pokud vám do sítě pracuje 1f střídač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.10.2021, 13:07 »

Jak to chcete zajistit, pokud vám do sítě pracuje 1f střídač?

No, když už (to taky někdo vyrábí ?),  tak Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.10.2021, 13:23 »

Vyrábí je všichni. U střídačů malého výkonu je jednofáze spíš pravidlo, než výjimka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.10.2021, 13:53 »

Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).
To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.10.2021, 14:31 »

To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?

Jasně, právě tak. Prostě nutnost instalovat symetrizačně-kompenzační automat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.