Název: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Andor 25.03.2018, 21:34 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru? Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám. Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2018, 08:43 Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče. Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 08:47 Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.
Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Roger 26.03.2018, 11:28 Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?
Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 12:00 Abyste je mohl jistit pouze na začátku.
Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: František Šohajda 26.03.2018, 12:30 Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci? Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance) Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2018, 12:50 Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance) To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-) Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2018, 14:19 Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance) Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance) Souhlasím s Honzou :) Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 15:00 To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-) Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano. Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2018, 15:09 Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano. Opravdu? ;) Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů. Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez? Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2018, 17:15 Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde (dance)
Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2018, 17:29 Kolegové doporučuji oddělit pojmy... Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. :)Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2018, 20:17 Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč. Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto? Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s? Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2018, 22:17 Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 – v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače neznamená držení v ruce za provozu.
Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.03.2018, 08:55 Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini. K pôvodnej otázke: Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť. |