Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Andor 25.03.2018, 21:34



Název: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Andor 25.03.2018, 21:34


Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru?
Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2018, 08:43
Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 08:47
Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Roger 26.03.2018, 11:28
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?



Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 12:00
Abyste je mohl jistit pouze na začátku.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: František Šohajda 26.03.2018, 12:30
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?



Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2018, 12:50
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)

To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2018, 14:19
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)

Souhlasím s Honzou :)


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 15:00
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)

Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2018, 15:09
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.

Opravdu?  ;)  

Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.

Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2018, 17:15
Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde (dance)


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2018, 17:29
Kolegové doporučuji oddělit pojmy...
Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. :)


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2018, 20:17
Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč.
Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto?
Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s?


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2018, 22:17
Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem  žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 – v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače  neznamená držení v ruce za provozu.


Název: Re: Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.03.2018, 08:55
Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini.

K pôvodnej otázke:
Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť.