Neměl by někdo z vás tip na jednoduchý datalogger těchto parametrů:

1. minimálně 32 vstupů
2. vstupy jsou napěťové (+24VDC společné, -24VDC jsou impulsně spínané)
3. frekvence čtení impulsů min. 10x/s
4. čítač impulsů každého vstupu
5. časové razítko - stačí hodinově (např. mezi 13 a 14h přišlo na vstup1 78impulsů atd.)
6. velká pamět na hodnoty jednotlivých kanálů (v řádech milionů) - měsíčně cca 1mil. impulsů na každém vstupu
7. jednoduchý export dat s resetem všech hodnot (xls, csv, xml)
8. min. rozměry
9. cena

Nenapadá někoho něco? Napadlo mě třeba nějaké PLC, ale s takovým počtem vstupů už je to většinou otázka několika rozšiřujících modulů a tím razantně stoupá cena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2017, 10:55 »

Nebo mě alespoň trochu naveďte na nějakého výrobce, kde bych mohl prohledat katalogy  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bruthans
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.04.2017, 09:40 »

Já mám praktickou zkušenost s FATEKem - v tomto případě byste potřeboval jeden z těch největších a nejvybavenější ch - FBs-60MC - má to 36 vstupů (binárních, 24V) a 24 výstupů (relé či transistor) a už i modul reálného času (to třeba varianta 60MA nemívá). K tomu (pro připojení na ethernet) ještě komunikační modul WEBSERVER.
Možná je to pro vás trošku "overkill" - asi nepotřebujete ty výstupy. Já to používám pro inteligentní instalaci a spokojenost.
Cena této dvojice je cca 15.000Kč +- DPH - zas nevím, zda-li si představujete něco takového či je pro vás ta cena příliš vysoká.
Prodává to seapraha.cz - WEBSERVER je přímo jejich výrobkem a i když návod k tomu skoro nedávají, dá se s vývojovými pracovníky dobře mluvit a jsou udělající.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Žák
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.04.2017, 05:46 »

Celkem by mě zajímalo k čemu to je? Nějaký sběr dat z elektroměrů nebo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2017, 20:55 »

Já mám praktickou zkušenost s FATEKem - v tomto případě byste potřeboval jeden z těch největších a nejvybavenější ch - FBs-60MC - má to 36 vstupů (binárních, 24V) a 24 výstupů (relé či transistor) a už i modul reálného času (to třeba varianta 60MA nemívá). K tomu (pro připojení na ethernet) ještě komunikační modul WEBSERVER.

Super, to by mohlo být ono. Když s tím máte zkušenosti, jak složité je to softwarově přizpůsobit mým potřebám? Tím myslím sledování vstupů a jejich logování s časovým razítkem, a pak následného exportu?

Cena je přijatelná na takové zařízení. S tím problém není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2017, 20:55 »

Celkem by mě zajímalo k čemu to je? Nějaký sběr dat z elektroměrů nebo?

Sběr dat z detektorů dopravy  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 04.04.2017, 20:59 »

Sběr dat z detektorů dopravy  Mrknutí

"Što takoje" detektor dopravy?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bruthans
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.04.2017, 21:44 »

Super, to by mohlo být ono. Když s tím máte zkušenosti, jak složité je to softwarově přizpůsobit mým potřebám? Tím myslím sledování vstupů a jejich logování s časovým razítkem, a pak následného exportu?


Fateky mají velké množství registrů - cca 12000, každý s kapacitou 16b - tedy při sdružení registrů máte možnosti skoro neomezené. Ve verzi 60MC,jak jsem již psal, je tam i obvod hodin. Jinak je možné adresovat registry nejen přímo, ale i "offsetem". Programování se dělá přes program WinProLadder a má formu grafických "relé" - pro člověka programujícího ve vyšším jazyku trošičku nezvyk (není klasické if/else),  ale dá se na to zvyknout.

Co se týče hodnot registrů, ty já vyčítám přes CMWEB na webovky pomocí php příkazu curl() - tak si v případě své systémové instalace zobrazím, že někde není zhasnuto, v jakém režimu mi jede vodostop, atd... Stejně tak ovšem existuje samostatný curl příkaz pro linuxový server, pomocí kterého bych to mohl logovat na ten server a jinak fatek má i nějaké převodníky přímo do excelu - ale to jsem nikdy nepotřeboval, takže o tom vím jen teoreticky.

Pro začátek bych doporučoval probrousit tyto stránky - tam najdete o systému (takřka) vše potřebné (ne o CMWEBu, ale s tím vám poradí přímo v sea.
http://fatek.seapraha.cz/hlavni-strana/dokumentace/navody/fbs/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Janošík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Olomouc


« Odpověď #8 kdy: 06.04.2017, 10:16 »

Musí se jednat o profesionální výrobek?
Pokud ano, doporučuji  bezpapírový zapisovač OM700 od výrobce ORBIT MERRET. Má obrovské možnosti různých vstupů, které si již při objednávce specifikujete.

Pokud by nevadil "bastl" není nic jednoduššího, než sáhnout po mikročipu, vše naprogramovat  a doladit periferie dle daných požadavků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E4A, Projekce M&R, Oprava a vývoj elektroniky
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.04.2017, 20:10 »

"Što takoje" detektor dopravy?  Nerozhodný

Možná jsem to špatně formuloval. Tak počítadlo průjezdů :-)

Musí se jednat o profesionální výrobek?
Pokud ano, doporučuji  bezpapírový zapisovač OM700 od výrobce ORBIT MERRET. Má obrovské možnosti různých vstupů, které si již při objednávce specifikujete.

Pokud by nevadil "bastl" není nic jednoduššího, než sáhnout po mikročipu, vše naprogramovat  a doladit periferie dle daných požadavků.

Spíš bych to viděl na ten bastl, potřebuji něco co nejjednodušího :-)

Fateky mají velké množství registrů - cca 12000, každý s kapacitou 16b - tedy při sdružení registrů máte možnosti skoro neomezené. Ve verzi 60MC,jak jsem již psal, je tam i obvod hodin.

Celkem se mi to líbí, otázka je, jestli jsem schopen si to sám naprogramovat, nebo je to až moc složité pro začátečníka v tomto oboru :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Janošík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Olomouc


« Odpověď #10 kdy: 07.04.2017, 07:03 »

Spíš bych to viděl na ten bastl, potřebuji něco co nejjednodušího :-)

Pak sáhněte pro mikročipu. Pro začínající programátory doporučuji platformu ARDUINO, ve Vašem případě by se dala využít deska "Arduino mega 2560"(V ČR okolo 1200.-Kč nebo v Číně cca 10$) Mrknutí. Má 54 dig vstupů/výstupů, 16 Analogových vstupů, 4 UARTY, což podle Vašich požadavků bude určitě stačit.  Stačí pak se už jen zamyslet nad všemi funkcemi, např dotykový displej, SDkarta, komunikace přes sběrnici (rs485,rs232,CAN, I2C, ethernet atd) a podle do toho navrhnout celý obvod.  tanecek  Otázkou zní jestli je tato cesta pro vás dobrá a není lepší jít cestou hotového výrobku. Vývoj takového "monstra" s jednočipem nebude totiž práce na pár hodin.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E4A, Projekce M&R, Oprava a vývoj elektroniky
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.