Autor Téma: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?  (Přečteno 19458 krát)
Vojta Z
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.06.2009, 21:26 »

Potřeboval bych přes senzor pohybu na  230V spínat obvod LED diod na 12V.
Senzory však nemají samostatně oddělené relé pro spínaní jiných obvodů.
Sháněl jsem informace, ale marně. Narazil jsem jen na spínací aktory.
Nevíte někdo o něčem?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.06.2009, 13:07 »

V podstate jsou dve moznosti:

1) snimac ktery uz mate vyuzit na neco jineho a na spinani obvodu 12V si poridit snimac pouzivany v alarmech

2) vystupem ze snimace spinat rele a kontakty rele spinat co potrebujete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Hála
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2009, 14:30 »

Těžko radit. když neuvádíte typ čidla. Často používaná 2vodičová čidla mají někdy v návodu uvedenou minimální zátěž (např. 40W),  pod touto hranicí nespínají vůbec nebo nespolehlivě. Stejná situace je u 2vodičových snímačů polohy - např. min. zátěž 4mA. Pokud budete mít 3vodičové čidlo (vyžaduje L+N),  pak na jeho výstup můžete připojit relé na 230V a s ním spínat cokoliv. Jen některá 2vodičová čidla jsou schopna spínat i jinou zátěž než ohmickou (žárovky),  takže pokud uživatel chce spínat úsporné zářivky nebo trafo s halogeny na 12V, může čekat problémy. Doporučuji prostudovat dokumentaci k čidlům a najít vhodný typ, není to však jednoduché, protože návody některých výrobců neuvádějí všechny potřebné údaje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 20.06.2009, 15:34 »

Čidla pracující s napájením 12V a schopná spínat zátěž napájenou 12V lze zakoupit v potřebách pro karavany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 20.06.2009, 16:26 »

Nevím, jestli to dobře chápu, ale chcete spínat diodová světla napájená 12V a máte čidlo 230V.
K napájení diod potřebujete tedy transformátot a ten se napájí 230V. Nebo se mýlím?  angel
Ovládejte napájení pro to trafo, nebo jiný zdroj, napájecí LED. V případě malé zátěže prřidejte žárovku, nebo jinou zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vojta Z
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.06.2009, 22:41 »

To jsem měl taky v plánu. Původně jsem počítal s jedním okruhem Led diod s vypínáním  trafa. Jenže jsem to pak překopal a udělal ještě dva na víc. Tyto zbylé okruhy jsou vedeny čtyřžilovým vodičem 0,5mm2. Teď mi nezbývá nic jiného než to vymyslet přes nějaké oddělené relé.. Zatím jsem však nic na webu nesehnal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojta Z
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.06.2009, 22:55 »

Našel jsem toto:  www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm

Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 22.06.2009, 10:22 »

Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí.
A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy),  s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zbyněk Hála
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.06.2009, 12:46 »

Vidím hlavní problém v tom čidle : Máte jistotu, že vám běžné 2vodičové čidlo sepne to relé na 230V s odběrem 17mA(3W) ? Mám tady 2 různá čidla a ani jedno při testech neseplo 25W žárovku, pracují od 40W výše. Výrobci těchto čidel tiše předpokládají montáž do série k žárovkám na chodbě (schodišti) a přímé spínání ohmické zátěže ( žárovek, někdy i zářivek)....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.06.2009, 14:37 »

Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí.
A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy),  s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou).
Dobrý nápad, pane Doležal.
Mám také navrženo spínaní LED osvětlení pohybovým čidlem, tak projdu nabídku firem jak čidla, tak relé pro zátěž 12V DC, 2-5W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
 Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Existuje pohybové čidlo se stmíváním?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.