AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů
V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. Navíc se podle mě řeší teplota okolí.
AB7 má sice vyšší teplotní rozsah, ale mluví o vnitřních prostorech, navíc z toho hromosvodu(v ČR) uděláte zařízení Tř. I skupiny B ve smyslu vyhl 73/2010, se všemi radostmi k tomu patřícími...
Dále AQ - tady bych se rozmýšlel jestli nedát AQ3 - zařízení přímo ohrožené zásahem blesku, tj. zařízení vně budovy....AQ2 by bylo v pořádku pro zařízení uvnitř objektu
skupina B - nevím, jak velký vliv by měla na provedení hromosvodu u rodinného domku, tam bych návrh očekával automaticky přizpůsobit tak, aby svody nebyly u vstupů do objektu nebo tam, kde by se lidi mohli zdživat za bouřky (krytá terasa, ....
C - ta rozhodně ano a nad tou se zamyslet, ta bude mít vliv na analýzu rizika, činitel požáru, podmínky úniku .....
EDIT: Poznámka: čerpám ze staršího SW vnější vlivy od. Klimši, tak nevím, jestli jsou popisy u jednotlivých vlivů 100% akturální)