Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Patrik Dedík 07.04.2015, 21:04



Název: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Patrik Dedík 07.04.2015, 21:04
Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB 8, AN 3, AQ 2 ,  AS 2, AT 2, ?
Pripadne chybaju mi ešte nejaké?


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 07.04.2015, 21:39
No to je otázka. ::) Vzhledem k tomu, že tady asi nikdo nevlastní věšteckou kouli, ani jiný podobný analyzátor z oboru metafyziky, myslím že jediná možná odpověď je: můžete, případně vám ještě nějaké budou chybět. Nikdo netuší jestli je objekt umístěn na Gerlachu nebo Žitným ostrově, ;) o ostatních informacích nemluvě. Notabene, co na to ostatní členové odborné komise?


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.04.2015, 21:56
Souhlas.
Nejsem tak odvážný, abych se sám podepisoval pod něco, kde nemusím znát všechny podklady.


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Patrik Dedík 07.04.2015, 22:19
Ide o rodinný dom, ktorý sa nachádza v dedine v doline.


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2015, 09:25
AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů
AQ2 - to je nějak zjištěno např. z podrobné izokeraunické mapy, nebo je to podle hesla "zlatá střední cesta"?
AT 2 - k tomu se nevyjadřuji, protože to neznám.

pak bych očekával i posouzení vlivé skupiny B (výskyt a schopnosti osob) a skupiny C (vlastnosti stavby)


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.04.2015, 09:44
AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů

V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. Navíc se podle mě řeší teplota okolí.
AB7 má sice vyšší teplotní rozsah, ale mluví o vnitřních prostorech, navíc z toho hromosvodu(v ČR) uděláte zařízení Tř. I skupiny B ve smyslu vyhl 73/2010, se všemi radostmi k tomu patřícími...

Dále AQ - tady bych se rozmýšlel jestli nedát AQ3 - zařízení přímo ohrožené zásahem blesku, tj. zařízení vně budovy....AQ2 by bylo v pořádku pro zařízení uvnitř objektu

skupina B - nevím, jak velký vliv by měla na provedení hromosvodu u rodinného domku, tam bych návrh očekával automaticky přizpůsobit tak, aby svody nebyly u vstupů do objektu nebo tam, kde by se lidi mohli zdživat za bouřky (krytá terasa, ....

C - ta rozhodně ano a nad tou se zamyslet, ta bude mít vliv na analýzu rizika, činitel požáru, podmínky úniku .....

EDIT: Poznámka: čerpám ze staršího SW vnější vlivy od. Klimši, tak nevím, jestli jsou popisy u jednotlivých vlivů 100% akturální)


Název: Re: Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2015, 11:14
V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. ...
Není problém "sečíst" 2 vlivy, tedy bych to viděl AB6+AB8
A pak je tu právě ten chybějící vztah k vlivům C
Když tam budu mít tašku, je jedno jestli pálenou nebo betonovou, tak tam nevidím problém, ale u některých krytin bych měl zohlednit, aby mi části hromosvodu postupně nepoškodily krytinu "když v teple změkne".