K dotazu připomenu existenci zákona č.262/2006Sb. Zákoník práce, §102 odst. (1) a (2) které ve zkratce říkají, že
zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a
podmínky pro vhodnou organizaci
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
přijímáním opatření k předcházení rizikům, kdy prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů, která mají za cíl rizikům předcházet, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení a v §349 odst. (1) pak definuje, že
právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti jsou i technické normy. I proto je v ČSN EN 50172 v kapitole 1 Rozsah platnosti uvedeno, že se norma stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek a vztahuje se také na zajištění nouzového osvětlení na
všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti. Stejně jako se hned v úvodu ČSN EN1838 píše , že „Norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká
především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo
zaměstnancům.“
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
zákonem je požadováno splnění požadavků (nejen) norem ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838 v plném rozsahu, tedy co do počtu, umístění, osazení a zapojení nouzových svítidel.
Je obecně rozšířeným omylem, že tam, kde PBŘ nouzové osvětlení pouze doporučuje nebo tam, kde jej nepožaduje nouzové osvětlení nemusí být, neboť existuji i jiné předpisy, které jej naopak vyžadují. Místa, kde je nouzové osvětlení vyžadováno se moc neliší od normy ČSN 36 0450 platné již od roku 1986 (dnes již dlouho neplatná) a má být provedeno dle ČSN EN 1838 bod. 4.1. (všimněte si prosím, že norma nerozlišuje mezi únikovou cestou chráněnou, částečně chráněnou nebo nechráněnou, ale požaduje osvětlení pro jakoukoliv únikovou cestu, jakoukoliv bezpečnostní značku vyžadující vnější osvětlení, každé dveře pro nouzový východ, každé schodiště či jinou změnu výškové úrovně, každou změnu směru, křížení chodeb, prostory
vně a v blízkosti každého konečného východu, v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče a nejen zde, ale
dle zákoníku práce i všude tam, kde hrozí zaměstnanci nebezpečí vyvolané poruchou v okruhu osvětlení - to je ta prevence – tedy to chápu pro prostory jako je rozvodna, kotelna, kompresorovna, ale i sprchy – uklouznutí, schodiště, ačkoliv není na únikové cestě atp.
Nová norma pak doplňuje místa a cesty pro zdravotně postižené a navyšuje požadavky i na osvětlení 5lx ústředny EPS, OPPO, lékárničky nebo jiného místa první pomoci).
Inspirací pro tyto znalosti, doplněné o vlastní poznatky, mi byl původní příspěvek na blogu p. Hlavatého viz.
http://www.....cz/2014/04/znouze-podruhe.html