Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2017, 09:47 » |
|
... Nenašel jsem nikde u výrobců žádné omezení, co se týká počtu svítidel na jeden okruh.
Pokud jsou to svítidla, která mají na vstupu (za usměrňovačem) kapacitu, jejíž nabíjení způsobí při zapnutí špičku, jsou seriozní výrobci, kteří se netají tím, že je možné spínat podobnou zátěž např. jen do X% jmenovitého proudu. Prosvěcování nebo problikávání ve vypnutém stavu je problém, který tu již byl několikrát diskutován. Pokud to chcete spínat stykačem, "nebál" bych se toho přes kontakt, který je sepnutý při "odpadlém stykači", to vedení ke svítidlům pořádně zatížit (zkratovat raději ne, aby to nedělalo problémy při spínání)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
Zdeněk Suchomel

Offline

Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2017, 12:23 » |
|
Na to ale velky pozor. Napr. OEZ ma v katalogu udaj, ze treba modulovym stykacem 20 A lze spinat LED do jejich jmenoviteho proudu 3 A. S nenapadnou poznamkou, ze to plati pri spinani LED se spickami do 50ti nasobku jmenoviteho proudu.
Jen upřesním: V aktuálním katalogu je pro instalační stykač RSI-20-... uveden maximální celkový zatěžovací proud odebíraný zdroji pro LED 2,4 A. Samozřejmě je rozdíl, jestli použijete jeden zdroj pro všechna LED světla nebo bude mít každé světlo svůj interní zdroj. To druhé je horší případ (vyšší kapacita = vyšší poměr špičkového proudu k pracovnímu). Pokud potřebujete přesnější výpočet je potřeba zjistit od výrobce světel špičkový proud svítidla (málokterý ho udává). Dovolený proud, který snese stykač RSI-20 je 180 A na jeden kontakt (trvání impulzu max. 700 us). Pokud je impulz delší, vydrží kontakt méně (technická podpora případně poskytne graf). Pokud znáte špičkový proud svítidel, je jen otázkou výpočtu dostat se k jejich maximálnímu počtu. Pokud ho neznáte, nezbývá než změřit. Rozhodně bych nevolil metodu pokus-omyl. LEDky jsou dost nepříjemná zátěž.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 13.02.2017, 17:44 » |
|
To bývá ve fázi projektu nereálné. V katalozích nic takového nenajdete, navíc ani mnohdy netušíte, co ve finále na stavbě skončí. Ze stejného důvodu ani nic nezměříte. Podle mě nezbývá, než tím pádem použít to řízené spínání po fázích (nebo mě nenapadá, jak to jinak zajistit).
Byla by informace v příloze dostatečná?
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline

Odpočet běží
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.02.2017, 13:30 » |
|
Jedna věc je "ohlídat stav", tady jistič, který vypadne "2x - 3x za život" je o něčem úplně jiném, než spínač, který to bude spínat pravidelně a proudová špička se postupně "podepíše" na kontaktech.
Proto bych, v tomto případě, použil jistič např. 2p D1,6A.
|
|
|