...máte úplnou pravdu, ale sám provádím revize ve velkém právě na blokových kotelnách (mimo jiné, jednu máme takovou, že RS je přímo v kotelně u kotlů......jak se to zkolaudovalo, raději nemluvit)...a při revizích právě zjišťuji problémy, že dodavatelské firmy mají pouze "A", ale myslíte si, že si pozvou do regulačky jinou firmu s "B"? ... kdepak...a pak když chce člověk při revizi vidět opravnění...ta
k nechápou proč.
Dokonce se mi stalo, že na jedné kotelně probíhala rekostrukce a přidával se na plynové potrubí v RS havarijní ventil ... projekt vyjímečně byl :-) ale v technické zprávě..ač je to neuvěřitelné prostředí NORMÁLNÍ, ale na ventil už byl požadavek Ex....tak jsem volal tomu "projektantovi" proč požaduje ventil Ex, když napsal, že je prostřědí NORMÁLNÍ.....n
o a kdo myslíte, že byl za blbce.......dá
le bez komentáře