Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Vladimír Pašek 10.08.2009, 14:26



Název: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Vladimír Pašek 10.08.2009, 14:26
Musí mít elektro firma nebo elektrikář nějakou zvláštní kvalifikaci aby mohl zapojovat el. zařízení plynové kotelny? Jedná se o elektro ventily termostaty a hlídače tlaku v potrubí.

#117#


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2009, 21:07
Ne nemusí.


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Petr Mužík 10.08.2009, 21:24
...jak píše kolega Miroš, nemusí, ale jen doplním pozor například u regulačních stanic, které bývají nedílnou součástí větších blokových kotelen, a kde většinou zóna2 ... zde je nutné, aby osoba (firma) měla tzv. "B" - výbušné prostředí.


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2009, 21:34
Kolego Mužíku, pokud je tam tlaková regulační stanice, tak ta je většinou v samostatné místnosti, a tam je opravdu třeba oprávnění na výbuch, ale v normální kotelně ne. Samozřejmě záleží na celkovém stavebním začlenění.
 :)


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Petr Mužík 10.08.2009, 21:56
...máte úplnou pravdu, ale sám provádím revize ve velkém právě na blokových kotelnách (mimo jiné, jednu máme takovou, že RS je přímo v kotelně u kotlů......jak se to zkolaudovalo, raději nemluvit)...a při revizích právě zjišťuji problémy, že dodavatelské firmy mají pouze "A",  ale myslíte si, že si pozvou do regulačky jinou firmu s "B"? ... kdepak...a pak když chce člověk při revizi vidět opravnění...ta k nechápou proč.
Dokonce se mi stalo, že na jedné kotelně probíhala rekostrukce a přidával se na plynové potrubí v RS havarijní ventil ... projekt vyjímečně byl :-) ale v technické zprávě..ač je to neuvěřitelné prostředí NORMÁLNÍ, ale na ventil už byl požadavek Ex....tak jsem volal tomu "projektantovi" proč požaduje ventil Ex, když napsal, že je prostřědí NORMÁLNÍ.....n o a kdo myslíte, že byl za blbce.......dá le bez komentáře  >:D


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2009, 22:43
Co dodat  (zle)


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Bittner Gerhard 11.08.2009, 13:46
V plynové kotelně může být prostředí s nebezpečím výbuchu ? Co tomu říká ten plamen v kotli?.....Plynová kotelna je prostředí normální ,  ale musí tam být detektory plynu.


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 12.08.2009, 01:26
TO : Bittner Gerhard

Detektor plynu nemusí být v každé kotelně  (norm)


Název: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Přispěvatel: Petr Mužík 12.08.2009, 10:27
..já mluvil od regulační stanici plynu, ne o plynové kotelně  ;)