Josef_19620
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 21.08.2014, 15:53 » |
|
Jak by mělo být správně provedeno zapojení zářivkového svítidla s dvojitou izolací z hlediska elektromagneti cké kompatibility?
Ve svítidle je mj. el.předřadník na plechové liště odizolovaný plastovými distančními sloupky. Předřadník má ochrannou svorku a jde o to jestli ji připojit či ne. Dealer který je dodává po kontaktu s výrobcem sdělil že se má ochranná svorka spojit s lištou, což je samoshřejmě hloupost, to by tam nemusely být distanční sloupky. Zbývá tedy buď ochrannou svorku nechat nepřipojenu, nebo ji připojit na N svorku dvojpólové svorkovnice svítidla, nebo poslední možnost použít jiný předřadník, který v některých případech svorku nemá (Tridonic). Která možnost je správná?
Jedná se jen o nejlepší splnění normy EMC. U předřadníků se svorkou je vstupní filtr řešen jako dvojitá dolní propust, kdy je mj. kapacita z L a N připojena na ochrannou svorku jak na vstupu tak na výstupu filtru (4 kondenzátory) a na plechový kryt. U předřadníku bez ochranné svorky je to řešeno jednodušším způsobem kapacitou mezi L a N na vstupu a výstupu filtru (2 kondenzátory).
|