Pozor, použitý kabel je prasárna. Správně měl být použitý 4 žilový, nebo 3 žilový bez žlutozeleného.
Na modrém vodiči je zde živé napětí. Měl to být černý vodič.
A žlutozelený není použit jako ochranný, ale jako nulový. A měl být použitý modrý.
To je z dnešního pohledu pravda, ovšem tazatel píše ( a provedení termostatu tomu také odpovídá), že kotel je hodně starý. Pokud je instalace starší, udělaná před r. 1996, tak je třeba uvažovat, že zeleno/žlutý vodič je PEN.
Elektrikář také zkontroluje, zda termostat smí spínat 230V, nebo jen 24V a zkontroluje - změří - mezní proud termostatu a kotle. Protože termostaty tohoto druhu zapínaly celý napájecí řetězec kotle, plynovou automatiku i oběhové čerpadlo s odběrem i 2A. Dnes termostaty spínají 12V nebo 24V vstup elektronického řízení, kterým teče cca 8mA.
Na termostatu by měly být uvedené jeho parametry, většina z těch, které jsou prodávány jako universální (k jakémukoliv kotli, či jinému zdroji tepla), má výstupní relé vhodné pro spínání 230V~ a proud 2 až 10A.