Momentálně mi jde třeba o to, že u dvoupodlažního domu se čtyřmi byty po mě chce revizní technik nouzové osvětlení na schodišti.
Když někdo něco chce, tak přece předloží konktrétní článek konkrétní normy, podle které to chce, ne? Nebo to chce jen tak, že si vzpomněl ... ?
Pokud je to chráněná úniková cesta, tak ta nouzové osvětlení
mít musí vždy.
Pokud je to nechráněná úniková cesta, tak u budov OB2 je úleva u objektů s požární výškou do 9 m, kdy nouzové osvětlení musí být až nad tuto výšku, viz ČSN 73 0833:
5.3.6 ... u objektů s požární výškou přes 9,0 m musí být zajištěno nouzové osvětlení i nechráněných únikových cest.
Pozor ale, že v Praze to nemusí platit, viz nařízení č. 10/2016 hl. m.:
§ 56
Schodiště a rampy
(3) Pokud není zajištěno přirozené osvětlení hlavního domovního schodiště, musí být vybaveno osvětlením nouzovým.
No a pokud by snad šlo o prostor větší jak 60 m2, pak tam musí být protipanické osvětlení, právě kvůli vnějšímu vlivu BD3/BD4, viz ČSN EN 50172, čl. 4.4.