...jestli mají pracovnící nějaké povinnosti zjistit si kde vede elektroinstala ce...
V zásadě ano, ovšem není to vždy snadné. Jak byste se tvářil, kdyby vám řekli, že přijdou teprve až jim předložíte podrobnou dokumentaci? Poškozený kabel však jistě opraví.
Může někdo poradit copak bylo příčinou požáru...
Požár pračky s onou událostí nemusí vůbec souviset. Ale také může.
Podle Vašeho popisu došlo k tvrdému zkratu mezi fází a některým z ostatních vodičů v kabelu. Např. při zkratu mezi fází L1 a vodičem PEN (případně N) dojde k tomu, že vodič PEN (příp. N) se dostane na velmi nenulové napětí, a napětí fází L2, L3 proti PEN (příp. N) stoupne, v extrémním případě až blízko ke 400V. Záleží na technickém stavu a způsobu provedení elektroinstala
ce. Kdy u vás byla naposledy (zodpovědně) provedena revize?
Tento stav trvá velmi krátce, dokud nevybaví jistič. Pračka by to měla bez problémů přežít, např. běžné přepěťové ochrany (proti impulsnímu přepětí od atmosférických výbojů) takovouto špičku nechají prakticky bez povšimnutí.
Je možné, že pračka měla nějaké slabé místo, které se v běžném provozu neprojevilo, a odskákala to... Ale zkrat na elektroinstala
ci není zase tak vzácná událost, může se to kdykoli opakovat.
Na to, abyste mohl uvažovat o požadování jakékoli náhrady za poškozenou pračku, byste musel prokázat mj. to, že elektroinstala
ce byla v perfektním stavu. Máte takové doklady?