Je tu jedna věc, která by v tomto případě mohla být špatně.
Pokud by v hlavním rozvaděči byly osazeny přepěťové ochrany třídy B (SPD 1), přepětí, které je svedeno do země při aktivaci přepěťové ochrany, vytvoří magnetické pole, které zase naindukuje špičku do rozvodu "za ochranami" (vývod pro podružný rozvaděč).
Ale to by bylo třeba znát podrobnosti, aby se toto dalo posoudit.
Podružný rozvádzač tam nie je. Ale je tam B+C prepäťovka. A ekvipotenciáln
a prípojnica je cca 75 cm pod rozvádzačom, čize priamy súbeh z/ž cca 65 cm.