David Hruda
Offline
|
|
« kdy: 28.11.2015, 09:54 » |
|
Investor řeší plnění násypky na peletky. Plnění bude probíhat z cisterny hadicemi s Cu drátem, který se má připojit k násypce (kovové) přes tlumivku. Přiznávám, že o něčem podobném slyším poprvé a vůbec netuším, proč tam ta tlumivka má být a jaké by měla mít parametry. Můžete mě někdo navést alespoň na nějakou normu nebo literaturu, která by to vysvětlila?
|
tlumivka.jpg (88.35 KB, 1120x845 - prohlédnuto 719 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2015, 20:46 » |
|
Byl jsem mimo konektivitu, takže se dostávám k odpovědi až teď. Mezitím, než dotaz doputoval až sem jsem dostal odpověď od výrobce: tlumivka není zapotřebí. Úplně postačí propojit drát např. čokoládou nebo jiným spojením s konstrukcí. Tato chybička vznikla při překladu z jiného jazyka a ještě to bohužel nikdo neopravil, ale jak už jsem se zmínil, postačí to spojit s konstrukcí, která je uzemněna.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2015, 06:59 » |
|
Nenašel jsem nikde normový požadavek, ale taky bych si typnul, že má omezit jiskru při připojení nebo odpojení vodiče.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.12.2015, 12:48 » |
|
Přesto bych byl trochu ostražitý - v tom původním jazyce tam NĚCO být muselo. Dovedu si třeba představit (tlumivku) pro redukci intenzity jiskry v okamžiku spojování. Odkaz na původní cizojazyčný nezkomolený text by nebyl?
To NĚCO je předepsaný odpor, zajišťující, že pokud je čerpadlo cisterny na elektrický pohon, nebo se cisterna opírá o něco elektrického, nepoteče po hadici vyrovnávací proud a ten tepelně nezapálí peletový prach.( Vzpomínáte si na kalamitní diskuzi zde, když kovový oplet plynové hadice a plynové potrubí v paneláku suplovalo PEN vodič celého panelákového bytu?) Druhotně tento odpor omezí velikost proudu při vyrovnávání náboje, úlek obsluhy není tak silný a nemusí třeba spadnout z cisterny na zem. Tlumicí odpor bývá 2-5kOhm, výkonově se dimenzuje podle sběrné plochy (kapacity vůči zemi). Opět jedna silně odborná firma...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.12.2015, 16:31 » |
|
Pro odvedení potenciálu statické elektřiny (řádově desítky kV) postačí "něco" s odporem řádově v kOhm.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|