Autor Téma: Jsou nutné podle STN 33 2000-4-41 pro všechny zásuvky proudové chrániče?  (Přečteno 24651 krát)
EPRDavid
« kdy: 28.07.2008, 15:46 »

Jsou nutné podle STN 33 2000-4-41 pro všechny zásuvky proudové chrániče?

Bohužel nemám tuto normu k dispozici, abych se do ní podíval a tak vás prosím o radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2008, 17:11 »

Zásuvky přístupné laikům mají být chráněny proudovými chrániči
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2008, 21:35 »

Pak Kolesa si dělá legraci  Úsměv Samozřejmě že nejsou, záleží na konkrétním případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 29.07.2008, 00:04 »

TO : EPRDavid
Ten váš dotaz je tak obecný, že na něj nelze jednoznačně odpovědět. Jaké zásuvky?  Nerozhodný
V kancelářích, v bytě, nebo v rodinném domku ?  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
EPRDavid
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2008, 06:09 »

Jedná se o zásuvky v bytech - doposud jsem počítal na chránič jen ty co jsou v koupelně, ale jestli jsou nutné i v obýváku, ložnici a jiných prostorách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2008, 07:48 »

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3 musí být chránič u všech zásuvek jejichž proud nepřekračuje 20A a jsou používány laiky ( osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace )
    Výjimkou mohou být jen zvláštní zásuvky pro připojení spec. druhu zařízení ( zásuvky pro kancelářskou a výpočetní techniku nebo pro chladničky tj. zásuvky pro zařízení, jejichž nežádoucí vypnutí by bylo příčinou značných škod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #6 kdy: 29.07.2008, 10:46 »

 Ještě bych doplnil pana Horského. Jedná se i o zásuvky do 32A, které jsou určeny pro mobilní zařízení ve venkovních prostorech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #7 kdy: 29.07.2008, 13:38 »

Ale četl někdo z nás slovenskou STN 33 2000-4-41 ?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2008, 13:54 »

Ale četl někdo z nás slovenskou STN 33 2000-4-41 ?  Mrknutí
To je správná připomínka. Vzhledem k tomu, že v ČR v současnosti platí dvě odlišné verze 4-41. Na Slovensku to může být i jinak Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.07.2008, 15:08 »

V poslední verzi STN 33 2000-4-41 (vydána říjen 2007, nahrazuje od 1.2.2009 předchozí verzi) je tato problematika uvedena stejně jako v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . Pouze je rozdíl v tom, že není poznámkou blíže specifikováno „speciální zařízení“.
Přiložené soubory obsahují  znění příslušných článků z STN 33 2000-4-41 vydané 10/2007).


* STN 33 2000-4-41_411-3-3.gif (13.94 KB, 1087x490 - prohlédnuto 1683 krát.)

* STN 33 2000-4-41_415-1.gif (11.12 KB, 1061x346 - prohlédnuto 1502 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
EPRDavid
« Odpověď #10 kdy: 30.07.2008, 05:55 »

Takže už je skoro nejlepší dávat celej byt za nebo pokoj za proudový chránič - mít místo hlavní vypínače chránič.

Ještě poznámka, kdo určí kde budou specifické zásuvky, když se byty různě mění a majitelé si pak stejně třeba za pár měsíců řeknou - tady e nám třeba PC nelíbí přesuneme ho jinam....nebo tady ta lednice moc hlučí...šup sní do chodby....to je trošku nelogické jak je tato norma definuje...... když byl proudový chránič třeba jen v koupelně nebo v kuchyni tak se to dalo pochopit, ale proč všechny zásuvky za chráničem, když některé znich třeba majitel ani nepoužije..... .

Nebo prostě vždy proškolit majitele a tím padem by tam chránič být nemusel - pochopil jsem to správně?

Předem děkuji všem za odpovědi. Úsměv Jsem zase o něco chytřejší. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2008, 07:14 »

A myslíte, že v případě vypnutí RCD na zásuvkvém obvodu s PC nebo s chladnicí vznikne značná škoda ?  Šok

To totiž v případě právních dokumentů není neurčitá číslovka, ale jedná se o jasně kvantifikovaný termín (nad 500 000,-).  podivej

Chci tím jen naznačit, že si asi zbytečně lámete hlavu. Doporučuji v případě bytů osadit RCD všechny zásuvkové vývody a není co řešit.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.07.2008, 08:28 »

Kamil Novák:
určitou polemiku o výklad termínu "značná škoda" může vyvolat skutečnost, že normy nejsou závazné a tudíž nemají status právních dokumentů. Zřejmě bude vždy na zvážení projektanta, kdy je účelné zásuvkový okruh opatřit/neopatřit chráničem. Přičemž norma poměrně jasně říká, že pokud proto nejsou nějaké technicky doložitelné důvody, je nutné chránič osadit vždy. takto si to vykládám já.

Navíc v citované ukázce z STN (o které je zde řeč) není o značné škodě ani slovo.

Tím nechci říct, že jsem snad odpůrcem chráničů pro  zásuvkové okruhy se zásuvkami přístupnými laické obsluze.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.07.2008, 08:40 »

Jak uvedl EPRDavid, nikdo není schopen říct, že bude lednice stále na svém místě po celou dobu užívání bytu. Z toho důvodu národní doplněk pro byty ztrácí smysl.
Jiná situace může být u kanceláří, tam se to dá jakštakš ošetřit (ne vždy).
Pokud mám pocit, že vypnutím PC vznikne "značná" škoda, pořídím si UPS. Co se týče opravdu velké škody (serverovna),  tam je napájení zajištěno redundantně, včetně UPS a motorgenerátor u.
Jsem pro, aby všechny zásuvky byly chráněny 2x - 3x FI (podle rozsahu elinstalace). Použití 1xFI jako centrálního na celou instalaci lze, ale je to, jakbychtořekl, nemoudré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
H
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2008, 08:58 »

Takže už je skoro nejlepší dávat celej byt za nebo pokoj za proudový chránič - mít místo hlavní vypínače chránič.
my to takto máme doma taky, zřídili to už předchozí majitelé při rekonstrukci tuším v roce 2001. Za tu dobu s tímto uspořádáním nebyl jediný problém, že by chránič sám od sebe při běžném provozu vypadnul. A to na něm toho jede celkem dost, přes hifi, wifi, počítače + běžné spotřebiče domácnosti, vč. koupelny. A že by toto uspořádání bylo nemoudré? Proč? Funguje bez sebemenšího problému.

I když odjíždíme někam mimo byt na delší dobu, tak nemám obavy že by chránič nečekaně vybavil, protože - a teď ruku na srdce, kdo to opravdu děláte, když to výrobce většinou předepisuje - tak 2x až 3x do roka chránič shazuji testtlačítkem a před odjezdem poshazuji všechny jističe a nechám následně běžet jen chránič + lednici.

A při projektování dávám chrániče dle nové 4-41 víceméně "všude",  kam se laici dostanou, nejedná-li se o nějaký specifický spotřebič (servery, atd),  ctím i jinde zmiňované pravidlo max 6PC na jeden FI. Lidský život je přeci priorita číslo jedna.
Dle mě netřeba se chráničů bát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno