Autor Téma: Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?  (Přečteno 13090 krát)
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« kdy: 28.02.2009, 18:35 »

V ČSN 33 2000-4-41 ed.2  je rozpor   mezi čl. 414.4.1 a čl. 414.4.4.

V článku 414.4.1 je uvedeno … 
  Obvody PELV a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů PELV mohou být uzemněny.

V článku 414.4.4 je uvedeno…
 Neživé části obvodů SELV a PELV nesmějí být spojeny se zemí nebo s ochrannými vodiči nebo s neživými částmi jiného obvodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2009, 20:56 »

Do článku 414.4.4 se asi chybně vloudilo slovní spojení "a PELV",  takže odporuje principiálnímu rozdílu mezi SELV a PELV  Nerozhodný


* ELV.gif (12.25 KB, 434x227 - prohlédnuto 6800 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.03.2009, 01:22 »

Bude to tak, ako píše p.Jindra.
V slovenskom vydaní sa v čl.414.4.4 hovorí len o obvodoch SELV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #3 kdy: 01.03.2009, 07:24 »

Zcela určitě jde o chybu ( nebo o chybu tisku )
v  článku 414.4.4 nemá být " a PELVpodivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.03.2009, 11:35 »

Možná se někdy dočkáme vyjádření zpracovatele této normy,nebo vydání opravy tohoto článku zdarma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.