Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2008, 14:14 » |
|
Norma požaduje hladinu 1lx, protipanické osvětlení 0,5lx. Dveře, vedoucí k východu, musí být označeny a osvětleny v každém případě. (A cesty ven, schodiště i místo přede dveřmi vně budovy také.) Pokud jde o protipanické osvětlení, bude je nejvhodnější řešit speciálními předřadníky v části zářivkových svítidel. Záleží na členitosti plochy, především rozmístění regálů a pod, pro zodpovědný návrh by měl být návrh podložen výpočtem. Tipuji tak minimálně čtvrtinu těles, doplněných akumulátorem s příslušným předřadníkem. Rozhodně je třeba si uvědomit, jaká asi nastane za tmy situace v obchodě plném lidí a tak možné úvahy o tom, zda by se namontovaly jen nouzáčky nad hlavní východy, rozhodně nejsou na místě. Konkrétně vše (u nás) v ČSN EN 1838 a ND ESČ 33.01.03
|