Název: Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m? Přispěvatel: Peter K. 28.03.2008, 11:41 Prosím vás, viete mi poradit ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
Mám navrhnutých 40 4x18W svietidiel. Koľko z nich musí byť núdzových? Hovorí o tom norma? Ktorá? Je postačujúci "únikový východ" pri každych "východových" dverách v miestnosti? ďakujem Název: Re: Nudzove osvetlenie v priestoroch so zvýšeným počtom ľudí...? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.03.2008, 14:14 Norma požaduje hladinu 1lx, protipanické osvětlení 0,5lx.
Dveře, vedoucí k východu, musí být označeny a osvětleny v každém případě. (A cesty ven, schodiště i místo přede dveřmi vně budovy také.) Pokud jde o protipanické osvětlení, bude je nejvhodnější řešit speciálními předřadníky v části zářivkových svítidel. Záleží na členitosti plochy, především rozmístění regálů a pod, pro zodpovědný návrh by měl být návrh podložen výpočtem. Tipuji tak minimálně čtvrtinu těles, doplněných akumulátorem s příslušným předřadníkem. Rozhodně je třeba si uvědomit, jaká asi nastane za tmy situace v obchodě plném lidí a tak možné úvahy o tom, zda by se namontovaly jen nouzáčky nad hlavní východy, rozhodně nejsou na místě. Konkrétně vše (u nás) v ČSN EN 1838 a ND ESČ 33.01.03 Název: Re: Nudzove osvetlenie v priestoroch so zvýšeným počtom ľudí...? Přispěvatel: Vladimír Huba 28.03.2008, 18:26 Okrem EN 1838 si pozrite aj STN EN 50172.
V každom prípade sa spojte s projektantom ohľadne vypracovania dokumentácie. Určite ju budete potrebovať. Dôvod sa dozviete v čl.6.1 (EN 50172) a tiež ste povinný viesť denník (záznamník) o prevádzkovaní a kontrolách núdzového osvetlenia. Je takmer isté, že tieto dokumenty bude od vás požadovať skoro každý kontrólny orgán. Název: Re: Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m? Přispěvatel: Peter K. 31.03.2008, 06:10 To je super.
Ďakujem veľmi pekne určite si to pozriem. |