| | |-+  Je po opravě elektrických stoupaček povinnost předat DSPS a podklady pro revizi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je po opravě elektrických stoupaček povinnost předat DSPS a podklady pro revizi?  (Přečteno 1401 krát)
Pavel Pelán
*
Offline Offline



« kdy: 29.10.2026, 14:53 »

V našem SVJ nám firma provedla rekonstrukci stoupaček(2 shodné bytové domy, 7 pater, rozsah prací viz příloha). Shromážděním SVJ bylo odsouhlaseno, cituji: „ Rekonstrukce elektrorozvodů v domech cca 630.000,- “.

Nejsem odborník na dokumentaci, proto následujícím pojmem dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) rozumím dokumentaci elektrické instalace, zachycující skutečně provedené rozvody, kabely, jištění, svorkovnice a jejich zapojení.

Když jsem se v průběhu rekonstrukce pracovníků firmy dotázal, zda dodají dokumentaci elektro, sdělili mě, že ji dodají pouze na vyžádání výboru SVJ. Dotázal jsem se výboru SVJ na DSPS a obdržel jsem odpověď, cituji:

“Skutečné zapojení se neměnilo! Stavební dokumentace je stále stejná. Proto také byla před rekonstrukcí na skříních informace, že značení vodičů neodpovídá ČSN. Slaboproud dodaný do rozvodnice nemá a nemusí mít dokumentaci a je veden vedle silnoproudu. “

Dále jsem se od výboru SVJ dozvěděl, cituji:

„Smlouvu na tuto OPRAVU nemáme, žádnou jsme písemně neuzavírali, vzhledem k faktu, že práce zajišťovala firma, která u nás zajišťuje všechny elektro práce. „

Poté, co jsem si vyžádal revizní zprávu(viz příloha) a upozornil na rozsah provedených prací a potřebu odpovídající dokumentace, byla následně vyhotovena mimořádná revizní zpráva(viz příloha). Bylo mi sděleno, že tato zpráva je správná, protože se jedná o opravu, nikoli rekonstrukci, a že při opravě není nutné dokumentaci předávat

V rámci opravy bylo provedeno:

- nahrazení původního kabelu AYKY 4×50 mm² ,   vodiči 1-YY 1×35 mm² pro fáze L1, L2, L3 a PEN.
- výměna kabelu výtahu (původní dokumentace, motor výtahu AYKY 4x4) za kabel CYKY 4J×10 mm.
- nové jističe
- nové stoupací svorkovnice
- nové svorkovnice RSA, přidána N svorka pro budoucí rekonstrukce

Naše SVJ nedisponuje protokolem o určení vnějších vlivů a současná elektro dokumentace SVJ je původní, z roku 1980, bez jediné změny.

S ohledem na rozsah provedených prací, mám následující dotazy:

1) Je firma, která prováděla „opravu“ elektrických rozvodů, povinna předat SVJ aktuální DSPS s uvedením změn, odpovídající provedeným pracím?

2) Pokud firma není povinna předat SVJ přímo aktualizovanou DSPS, jaké podklady musí předat, aby SVJ mohlo zajistit aktualizaci DSPS v souladu se skutečně provedenými pracemi?

3) Lze popsané práce z hlediska technických a právních požadavků považovat za běžnou opravu v rámci údržby, nebo již svým rozsahem představují rekonstrukci?

4) Za jakých podmínek lze vystavit kladnou revizní zprávu po provedení uvedených prací, pokud není k dispozici aktuální DSPS a protokol o určení vnějších vlivů?


* Rozsah praci.jpg (162.91 KB, 704x961 - prohlédnuto 196 krát.)
* Revize_GDPR.pdf (1413.08 KB - staženo 85 krát.)
* Mimoradna_revize _GDPR.pdf (1374.24 KB - staženo 80 krát.)

* Nove_jistice.png (577.7 KB, 690x609 - prohlédnuto 243 krát.)

* Nove_svorky.jpg (285.35 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 208 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.10.2026, 10:57 »

Chtělo by to bič a vypráskat tuhle bandu podvodníků hodně daleko pryč!
Tohle není rekonstrukce to je výměna vodičů. Neodborná, špatně dimenzovaná, špatně provedená.
prvních pár poznatků: vodič PEN je proveden vodičem s černou barvou izoilace a na koncích je "doznačen" lepící páskou.  Něco takového je zakázané!
Dimenzování se nezměnilo chodí to dodnes tak co řešit.  Rozvody bych dimenzoval do budoucna  na  kuchyňský sporák s troubou v každé domácnosti takže 35mm2Cu rozhodně ne.  Je to na samé hraně a elektrická instalace by měla v být na dalších 30-40 let.
K čemu jsou tam svorky na N vodičm když měřící místo se realizuje na síti TN-C a za elektroměrem se rozděluje na TN-C-S ? Místo svorky N bych přidal svroky na zbývající vodiče L.
Dovybavení rozvodů přepěťovou ochranou  na vstupu do objektu asi  nikdo neřešil.
Takhle opravdu rekonstrukce vypadat nemá.  BOhužel pravdu mají v tom, že  schema zůstalo téměř bezezměn. Pokud jsou ale někde jiné jističe a jiné svorky ,  kde jinde by to melo být zanesené než v dokumentaci ,  stará dokumentace  bude  mít uvedeny vodiče z hliníku, nová z mědi.. atd.
To ovšem znamená, že dodají aktuální dokumentaci!
Vše začíná tím, že práce se měly provést podle projektu, který ale nidko nevypracoval ,  neschválil a tihle samozvanci  tam utopili materiál za 1/2 milionu.
Promiňte ale tohle mi přijde zároveň jako nářek nesvéprávného zákazníka (SVJ).  Vím že jako jedinec s tím moc neuděláte. Lidé budou spokojení jak levně se to celé zvládlo a že elekřina svítí zrovna tak dobře jako dřív!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2026, 11:26 »

Naprostý souhlas s kolegou Kentnerem.
Takto se to opravdu nedělá.
Vaše vedení SVJ mělo oslovit projektanta, který by s nimi před samotnou realizací PD vše prošel, prodiskutoval např. na členské schůzi SVJ jako host a rázem by bylo vše jinak.
Zde došlo vlastně jen k jakémusi učesání vnitřků elektroměrovýc h rozvaděčů s minimálním efektem. Výhled do budoucna na úrovni "0".
To je smutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.10.2026, 11:33 »

Zhotovitel tvrdí, že se jedná o opravu, protože na opravu se nahlíží jako na činonst,  která původní instalaci  uvede do provozuschopné ho stavu podle  norem, které platily v době jejího vzniku.  Takže jestli stoupačkové vedení mělo nevyhovující izolační odpor  je opravou toto vedení nahradit jiným.  A byly přitom také současně nefunkční všechny jističe které byly vyměněny? Nemyslím si.  Z mého pohledu je to polovičatá rekonstrukce  schovaná za opravu aby to vyšlo vyšlo levněji a hlavně žádné papírování ohledně projektu atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 30.10.2026, 13:05 »

Citace
Poté, co jsem si vyžádal revizní zprávu(viz příloha) a upozornil na rozsah provedených prací a potřebu odpovídající dokumentace, byla následně vyhotovena mimořádná revizní zpráva(viz příloha). Bylo mi sděleno, že tato zpráva je správná, protože se jedná o opravu, nikoli rekonstrukci, a že při opravě není nutné dokumentaci předávat

Dnes už to zákon nerozlišuje jestli rekostrukce,nebo ne...Projektov á dokumentace musí být, bez ní se nemůže udělat žádná revize -vých.,pravidelná i mimoř. ! box
Dříve se mohlo napsat do závad že dokumentace schází--dnes se bez dokumentace musí napsat ,  že instalace je nebezpečná !! Afro   Tudíž se nesmí používat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.10.2026, 13:25 »

Zhotovitel tvrdí, že se jedná o opravu, protože na opravu se nahlíží jako na činonst,  která původní instalaci  uvede do provozuschopné ho stavu podle  norem, které platily v době jejího vzniku.  Takže jestli stoupačkové vedení mělo nevyhovující izolační odpor  je opravou toto vedení nahradit jiným.  A byly přitom také současně nefunkční všechny jističe které byly vyměněny? Nemyslím si.  Z mého pohledu je to polovičatá rekonstrukce  schovaná za opravu aby to vyšlo vyšlo levněji a hlavně žádné papírování ohledně projektu atd.
Udělat nové stoupačky dle požadavků hasičů je pro mnoho SVJ finanční sebevražda, takže se alespoň vymění co skutečně hoří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Pelán
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.10.2026, 18:34 »


prvních pár poznatků: vodič PEN je proveden vodičem s černou barvou izoilace ...


Jako vodič PEN byl použit kabel 1-YY-J 1×35 mm2 se zelenožlutým vodičem, z fotografie to není vidět. Tady se domnívám, že je to v pořádku.


* 1-YY-J 1×35 mm2.png (14.99 KB, 441x180 - prohlédnuto 99 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
Pavel Matoušek1
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.10.2026, 20:20 »

Nepíšete co byl důvod, tak jen pár poznámek:
1) vyměnit hliník 50 mm2 za měď 35 mm2 považuji za nesmysl, pokud byl původní kabel v pořádku, jedná se o ekvivalentní dimenzování a na AYKY 50 není nic špatného a to ani po padesáti letech, ale to se mělo posoudit před zadáním.
2) Vyměnit svorky a přístroje, pokud tam byl ještě bakelit by šlo to považovat za opravu (puristé se mnou nebudou souhlasit) a vás by to stálo čtvrtinu peněz.
3) pokud bylo třeba měnit i kabel, tak se to mělo udělat pořádně, včetně projektu a na úrovni 21 století,  jak píší kolegové, sice o třetinu dráž, ale s výhledem na dalších 50 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.10.2026, 10:00 »

Nemyslím že 35 nestačí pro 7bytů, nějaká celková soudobost a přerušovaný chod v jednotlivých bytech a s hrůzou zjistíme, že by stačila 25mm tanecek
Např.8patro bez plynu a stoupačkou neteklo ve fázi vcetně vánoc nikdy víc než 100A.
Ale ano je to případ od případu.....
Každopádně pokud je někdy problém, pak to jsou st.svorkovnice nikoli vedení.
Jenže to není pro el.f.moc zajímavé, ono to i jinak zní pro laika:
1.Musí se vyměnit svorky
2.musí se vyměnit kabely
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2026, 13:00 »

Jde především o to, že zde nedošlo k žádné valné přidané hodnotě, ale naopak k poměrně zbytečnému vynaložení finančních prostředků.

Předpokládejme, že jde o starý bytový dům, kde byl stupeň elektrizace bytových jednotek na dnešní hodnotě A, která nezahrnovala použití dnes běžných elektrospotřeb ičů, které jsou co do odběru el. energie podstatně náročnější včetně vyšších harmonických.
Takže pro předpokládanýc h 21 bytových jednotek (7pater * tři bytové jednotky na patře) kdysi zřejmě uvedený průřez HDV stačil.

Jak je to ale dnes?

Stále častěji se řeší převod z jednofázového napájení bytových jednotek na třífázové z důvodu přechodu z plynu na celoelektrifik ovaný byt. Pak je tu problém s instalací 3f elektroměru do stávajících rozvaděčů SOP. Co potom? V některých objektech je to neřešitelná situace.

S přechodem na celoelektrifik ované byty zamíchají pomyslnými kartami právě spotřebiče, jakými jsou el. sporáky, sklokeramické a indukční varné desky.
Rázem jsme ve stupni elektrizace B.
Přidáme klimatizaci a jsme v Céčku.

Tam kde kdysi stačilo HDV o průřezu Al 4x50 (CU 4x35) dnes stačí tzv. s odřeními ušima a je jen otázkou času, kdy bude konec kapacity takového vedení.

Normativní předpoklad a doporučení HDV pro 21 bytů:

- stupeň elektrizace A = Al 4x70mm2    CU 4x50mm2
- stupeň elektrizace B =                       CU 4x95mm2

Vy jste v rámci rekonstrukce nechali provést CU 4x35mm2

Vidíte, že zde něco moc nehraje :-(

Vše uvádím jen jako příklad. HDV se pak navrhuje na základě výpočtů dle zjištěných dat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)?
 Rekonstrukce BorsodChem bez přerušení výroby
 Jak vysvětlit proč nestačí při rekonstrukci vyměnit pouze staré kabely?
 Víš, kdy jde o opravu a kdy o rekonstrukci elektroinstalace?