Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2026, 17:42 » |
|
Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou! Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
| |
Milan Hudec

Online
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2026, 18:00 » |
|
Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou! Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1
Pro onen svodič je max.předjištén í 160A, taknějak nepočítám s tím že pro byt bude větší.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Online
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 15:20 » |
|
Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN. Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16?  Na výrobku je PE. Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: Dnes v 16:58 » |
|
Na výrobku je PE. Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.
Už jsem se setkal s výrobky od SALTEK, které měly na svorce uvedeno přímo PEN. 
|
Elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: Dnes v 17:40 » |
|
Tak v katalogu, je schéma zapojení jiné, než je v tom projektu.  Různí výrobci mají různý názor na to, když je někde bod rozdělení, jak daleko od něj ještě může být konfigurace 3+0 a kdy už by se měla použít 4+0 nebo 3+1 A právě u přepěťových ochran se stává, že i když je to podle správného schéma, je tam nějaká montážní chyba, která vlastnosti ochrany degraduje
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|