« kdy: 29.06.2026, 09:39 »

Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristik y C ? Je to bytový rozvaděč.
Někdo tvrdí, že jistič vnese indukčnost

Jedná se o bytový dům, NOVOSTAVBA

Délka přívodního kabelu z hlavního rozvaděče bytového domu je cca 22m


* JISTIČ PŘED SVODIČEdM.jpg (80.18 KB, 941x806 - prohlédnuto 177 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.06.2026, 11:27 »

Buďto je to konina, nebo nějaký fígl kam odborně nedosáhnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.06.2026, 17:42 »

Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou!
Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.06.2026, 18:00 »

Když je předjištění rozvaděče, kde bude ochrana, příliš vysoké, nebo nevím jaké bude, je správné přepěťovou ochranu předjistit, ale zásadně pojistkou!
Pokud použiju jistič, jako předjištění ochrany to správně nefunguje a navíc "zabiju" vlastnosti ochrany, především degraduje ten stupeň T1

Pro onen svodič je max.předjištén í 160A, taknějak nepočítám s tím že pro byt bude větší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.06.2026, 18:38 »

Uměl bych si představit panelák a na přívodu bude silnější pojistka a za jí už jen jističe před elektroměrem
--------
Ale ono je to celé poněkud zpackané!

Ten rozvaděč má přívod v soustavě TN-C-S, ale ta ochrana vypadá jako zapojení CT1 (3+0) což je blbost, ochranný zemnicí vodič od ochrany má být natažen na HOP objetu vodičem jen 10mm2
Vyhnat projektanta s takovou podivností!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.06.2026, 18:40 »

Jukni na šéma, je tam 4x16, takže OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: Dnes v 10:09 »

Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: Dnes v 13:37 »

Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? Smutek
Přívod je CYKY 4x16.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 15:20 »

Díval jsem se na údaje SALTEKU, ale tam není možnost připojení na vodič PE, ale PEN.
Tak teď jsem na vážkách, zda je to správně zapojeno,když ten rozvaděč má přiveden kabel 5 x 16? Smutek
Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: Dnes v 15:23 »

Safra Radime, máš pravdu. Asi budu muset pořídit silnějí brejle. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: Dnes v 15:35 »

Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.

Tak v katalogu, je schéma zapojení jiné, než je v tom projektu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Dnes v 16:58 »

Na výrobku je PE.
Což se může zdát podivné v případě PEN v rozvaděči, ale přepěťovky nejsou určeny k propojování PENů, takže vždy na ní jde PE a zem.

Už jsem se setkal s výrobky od SALTEK, které měly na svorce uvedeno přímo PEN. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: Dnes v 17:40 »

Tak v katalogu, je schéma zapojení jiné, než je v tom projektu.  Smutek

Různí výrobci mají různý názor na to, když je někde bod rozdělení, jak daleko od něj ještě může být konfigurace 3+0 a kdy už by se měla použít 4+0 nebo 3+1

A právě u přepěťových ochran se stává, že i když je to podle správného schéma, je tam nějaká montážní chyba, která vlastnosti ochrany degraduje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
 Mohu instalovat svodiče na uzemněnou DIN lištu?
 Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?
 Znáš DEHNventil M2 roku 2025?
 Jak se orientuješ v typech izolovaných vodičů HVI?
 BLITZDUCTORconnect (BCO) universální svodič blesku a přepětí
  Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
 DEHNguard ACI (T2)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.