Jak norma píše má se jednat o.... např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod., musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru ČSN EN 60332. Další podrobnosti a výjimky dle ČSN 73 0848....
odpověděl jste si v podstatě sám...ČSN 730848 čl. 4.1.1 ...tam ti přiřaďte uvedený prostor, zda je to požární úsek bez požárního rizika, nebo jedna z únikových cest apod.
Je potřeba vnímat důležitou věc, kterou řada kolegů opomíjí - příkladně schodištěodsho
ra ž dolů k východu je únikovou cestou, popř. chráněnou únikovou cestou (i když PBŘ v domu neexistuje) a je to rovněž jeden požární úsek. Jenže ten úsek pokračue od vchodu dolů do suterénu a pak dál do sklepních chodeb a do garáží....Proč? Protože v cestě mu nestojí žádné požárně oddělené přepážky a výplně - nejsou požární ucpávky kabelů a potrubí a nejsou požárně oddělující dveře alespoň s odolností EW30 S200, které by tvořily hranice požárních úseků. Pak pro tu garáž platí totéž co pro únikové cesty. A pokud to bude odděleno a to případné PBŘ řešilo jen únikovky a sklepy už ne, spadá to pod úseky bez požárního rizika, tedy opět s tou vyžadovanou třídou reakce na oheň NEBO splnění 60332.
btw. i CYKY má v katalogovém listu psáno, že splňuje ČSN EN 60332 ...ale ani norma ani datasheet nerozebírají, které části toho souboru norem