Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 13.03.2026, 19:23 »

Máme šroubovou svorku, vyžadující vodič CYA s nalisovanou  dlouhou dutinkou. Je možné dát na oholený drát dvě dutinky za sebe (druhá neizolovaná) a vytvořit tak jednu dlouhou dutinku, když nemáme dutinku dostatečné délky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 13:07 »

Doporučují se seznámit se zásady crimpování  a standardy lisovacích dutinek ať již isolovaných, nebo neisolovaných.

Na příklad dobré základy poskytuje v Návodu ...
https://www.....cz/cs/clanky/naradi-a-dilna/navod-na-krimpovani.html

Pro dobré spárování šroubovatelné svorky, dutinky na CYA kabely a crimpovacích kleští potřebujete znát technologické předpisy, datashedy od výrobce.
Případně si takový technologický předpis musíte vytvořit sám.
Na příklad dutinky všeobecně od 0,5 do 3,6 jsou v délkách 6/8/10/12 mm.
Mnohé svorky mají středovou zarážku, aby vodič nezasahoval do dalšího "kupé".
Pak delší vodič i s delší dutinkou do takové svorky nedostanete.

Myslím, že váš dotaz je trochu nesmyslný, je potřebné mít dutinku správné délky k použité svorce.

Ale pokud máte takto nestandardní situaci, tak v seriovém spojení dvou dutinek za sebou  nevidím žádný velký technický problém. Pokud budou obě dutinky správně technologický nalisované proveďte kontrolu spoje proudem 20/50A a změřte VA metodou přechodový odpor.
Toto měření doložte do protokolu měření a předložte RT při výchozí revizi. Doporučená hodnota je do 10 miliOhmů.

Při lisování dutinek vidím jako RT nejčastější chyby v použití nesprávné dutinky, kdy je otvor drátky nenaplněn, anebo přeplněn. Rukou stočené drátky musí jít do dutinky na těsno.
Další závadou je nesprávné použití crimpovacích kleští. Dneska nevystačíte s jedněmi kleštěmi, ale musíte mít několik a ještě několik výměnných čelistí.

Osvědčilo se v kufru mít dutinky a kleště s čelistmi nejrůznějších typů a tvaru a vlastní datashed přiřazení dutinek k výměnným čelistím. Každý konektor a každá dutinka, kabelové oko a očko má svůj detailní technologický předpis a ten je nutné zařadit do "školy dovednosti řemeslné zručnosti".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 13:40 »

Za mne je hlavní dodržet velikost dotinky vs.přirozený zkrut pramenu z výroby.
Dvě bych toleroval v pripadě, že není na trhu dostatečně dlouhá, např.u Hlaku, kde chci zapojovat průběžně, či jen z pilnosti použít celou kapacitu to dělám běžně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 13:45 »

Použité nářadí: krimpovací segmentové kleště Knipex, mačkající do "čtverce",  krimpovací segmentové kleště Weidmüller, mačkající do hexagonu.
Svorka: klasická třífázová zásuvka, každý pól má hlubokou svorku se dvěmi šroubky, vyžadující dlouhou dutinku.
Dotaz se mi nezdá nesmyslný, ale určitě se mnoho z vás s tím již setkalo, možná i vy. Máte běžně ve svých věcech dutinky všech průřezů (nejspíše ano),  ale i dutinky všech délek (tedy nejen 12mm, ale i 14, 16, 18 atd).  Dutinky průřezu např. 2,5mm2 a délky 18mm se vyrábí, ne každý prodejce je však má skladem.
Nekroucení vodičů před instalací dutinky je samozřejmost, ale dotaz byl směřován právě na délku dutinek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Včera v 20:20 »

Máme šroubovou svorku,
vyžadující vodič CYA s nalisovanou  dlouhou dutinkou.

Je možné dát na oholený drát dvě dutinky za sebe (druhá neizolovaná) a vytvořit tak jednu dlouhou dutinku, když nemáme dutinku dostatečné délky?

Pokud příště budete zadávat dotaz, tak jej specifikujte správně.
To, že se jedná o zásuvku s nespecifikovan ou amperáži 16 nebo 32 A jste neprozradil.

V podstatě jste si odpověděl sám. Použití dvou dutinek je nestandardní postup.
Viděl jsem spoustu špatně nacrmpovaných dutinek nestandardním způsobem
U Siemensu by vás klepli přes ruce......

Výrobci pro 3F zásuvky v provedení 5G doporučují vodič 2,5  mm2 a modrou dutinkiu
pro zásuvky 32 A v provedení 5G doporučují vodiče 4 mm2 a šedou dutinku anebo vodič 6 mm2 a žlutou dutinku potřebné délky.

Pokud chci instalovat přístroje, kde je předepsaný vodič CYA, tak je nutno se podívat na dateshed výrobce s doporučením dutinek i správného doporučeného tvaru crimpu. Některé "kvadratické" crimpy do svorky nedostanete... ..a musíte použit HEX.


Odpovídal jsem vám na běžné svorkovnice 0,75/1/1,5/2,5 kde vystačíme s délkami jak jsem uváděl. A ty dvě dutinky za sebou, nebudou zase moc dlouhé? Vyčnívající holé vodiče i dutinky ze svorek moc nesnáším. To není profesionální provedení..... .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.