| | |-+  Jakou minimální sílu musí mít zeď pro instalaci elektroměrové skříně PRE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou minimální sílu musí mít zeď pro instalaci elektroměrové skříně PRE?  (Přečteno 939 krát)
brožek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.02.2026, 19:18 »

jakou minimální sílu musí mít podle normy zeď pro zapuštěnou instalaci elektroměrovéh o rozvaděče DCK ER513/KVP7P-QM pro PRE ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.03.2026, 07:49 »

Co tak tuto otázku položit do vyhledavače (google) a AI vám odpoví:

Pro zapuštěnou instalaci betonového elektroměrovéh o rozvaděče DCK ER513/KVP7P-QM (určeného pro PRE) do výklenku musí být dostatečně silná,  aby pojala hloubku skříně, která činí250 mm. Norma neudává pevnou tloušťku stěny, ale musí zajistit bezpečnou instalaci, konstrukční a požární bezpečnost (často stěna
300 mm pro dostatečnou izolaci).

Hloubka výklenku: Minimálně 250 mm pro zapuštění skříně.
Materiál a bezpečnost: Pokud je zeď hořlavá, je nutné mezi rozvaděčem a zeď umístit nehořlavou izolaci (třídy reakce na nutný oheň A1) o tloušťce alespoň 10 mm.
Montáž: Rozvaděč je určen pro zabudování do zděných konstrukcí (výklenků).

Pro přesné dodržení norem PRE (Pražská energetika) se doporučuje hloubka stěny min. 300 mm pro dodržení předepsaných odstupů a pevnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.03.2026, 09:01 »

Co tak tuto otázku položit do vyhledavače (google) a AI vám odpoví:

AI nějak přehlédla, že hloubku výklenku určuje hloubka rozvaděče, zvětšená  o sílu izolace (min. 30mm),  která odstraňuje tepelnou ztrátu vzniklou zeslabením zdiva.


* DCK.png (470.19 KB, 859x847 - prohlédnuto 86 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.03.2026, 10:54 »

Pane Kvita,

opět jste mne jen utvrdil v tom, že AI ukáže princip a směr, ale detail je v Návodu k použití od výrobce.
Za mnohé čtenáře d ě k u j i.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2026, 11:02 »

A pak tu máme ČSN EN 1996-1-1 a najednou zjistíme, že do třicítky stěny se sice vejde, ale bez překladu to nepůjde.
Jinak mimo izolace tepelné, je v některých návodech i obložení nehořlavým materiálem v případě osazení na objektu.
A použití překladu se rovněž velmi často ignoruje, přičemž díra 50 široká a 30 hluboká, už znamená oslabení zdiva a buď časem začne praskat, nebo tíhou deformovat plasťáček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.03.2026, 12:56 »

...opět jste mne jen utvrdil v tom, že AI ukáže princip a směr, ale detail je v Návodu k použití od výrobce...

To není ani tak o principu a směru, ale o správném kladení otázek a také o vhodném nástroji. AI ve vyhledávání Google z principu nemůže dávát kvalitní odpovědi, je silně optimalizovaný na výkon, nikoli přesnost. Když se však použije něco lepšího a k původnímu k dotazu se přidá ještě něco ve stylu "Zohledni všechny okolnosti vestavby do obvodové zdi domu." a aktivuje se režim přemýšlení, tak první co AI udělá je, že vyhledá dokumentaci výrobce a mnoho dalších podkladů a teprve na základě tohoto začne formulovat odpověď. Odpověd pak může být poměrně velmi kvalitní. Když jsem to zkusil, tak jsem dostal obsáhlou odpověď, která obsahuje kromě jiného upozornění na teplenou izolaci, kondenzaci, požární problematiku, statiku. vč. doporučení překladu, rozliší vestavbu do prosté nebo zateplené zdi, navrhne nějaká alternativní řešení a nakonec upozorní, že pro přesnější odpověď by bylo vhodné znát materiál zdi a další parametry. Prostě je to jako s každým jiným nástrojem. Je potřeba se ho naučit efektivně používat, nespokojit se s první odpovědí, být kritický, klást doplňující otázky, atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.03.2026, 16:32 »

jakou minimální sílu musí mít podle normy zeď pro zapuštěnou instalaci elektroměrovéh o rozvaděče DCK ER513/KVP7P-QM pro PRE ?

Je různé řešení...
Pokud máte zateplení 30cm (což je běžné u nízkoenergeťák u) tak můžete mít i 7cm zeď. (svisle cihle plná)...Elměrák přišroubujete na zeď.....(Možná ještě podložíte) na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak by měl být připraven elektroměrový rozvaděč pro sazbu D27d ?
 Jak levně upravit elektroměrový rozvaděč pro sdílení elektřiny?
 #EH: Co bylo v elektroměrové skříni? (1987)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 18 dotazů.