« kdy: 29.01.2026, 08:02 »

Práce bez napětí se stále řídí pravidlem 5P
    Práce bez napětí se stále řídí pravidlem 5P: vypnout, odpojit, zamezit opětovnému zapnutí, ověřit beznapěťový stav a uzemnit a zkratovat, pokud je to možné. Často se zapomíná na ochranu proti dotyku živých částí v blízkosti, což může být při demontáži nebo revizi rizikové. Důležité je také myslet na ...
    

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    



    
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak si pamatuješ pravidla při na elektrickém zařízení?
   
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.01.2026, 16:11 »

Každá osoba pověřená zajištěním BP musí být osoba znalá.

Pokládám otázku, zda vždy to může být elektrikář s kvalifikaci podle §6.

V NV 194/2022 je pro tuto kvalifikaci stanoveno:

1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a),     která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnic e ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.


Trochu z praxe:

Poruchová služba elektro na válcovně a ocelárně velkého podniku má na směně cca 30 pracovníků. Elektrikáři měli podle V50/78 kvalifikaci s §6 a 7. Stejně jako podle NV 194/2022.

Všichni elektrikáři mohli vykonávat svou činnost samostatně.
Jenže platilo pravidlo, pokud to bylo možné, že na poruchy důležitých zařízení chodili ve dvojicích s §6+7. Bylo to z důvodu jak provozních, tak bezpečnostních . Obojí důvody byly na stejné úrovni. Prostoj výrobní linky, kde pracuje cca 50 lidí stojí velké peníze. A pracovní úraz je často těžko vyčíslitelný.

Vyslání osoby jen znalé na práci se složitým zajištěním práce bez napětí, bez "predixe" vycházející s vyhodnocení rizik je obrovské riziko. Při pracovních úrazech, kde byli vyslaní pracovníci oba znalí s §6, ale nebylo zcela prokazatelně určení vedoucího práce, tak nastaly pro předáka, nebo mistra "problémy" končící někdy i u soudu.

A jsme u zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
Každá firma s EZ má svá specifika a rozdíl mezi normou k práci a elektrické bezpečnosti 343100 a CŠN EN 50110-1 spočívá právě v rozšířeném účelu:

Zajistit bezpečné pracovní prostředí a zavést bezpečné pracovní postupy vzhledem k rizikům vyplývajícím z používání elektrického zařízení.

Co to je při práci na elektrickém zařízení "uplatnění způsobu supervize" ?
Ponechávám na diskusi.






Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: Včera v 14:19 »

Nám vtloukali do hlavy toto

vypni
zajisti
odzkoušej
uzemni a zkratuj
odděl živé a neživé části

Vzbuď mě ve dvě ráno a odříkám ti nejen tuto užitečnou "pomůcku". Za ta léta to mám "vypálené" v šedé kůže mozkové  angel na zdravi angel na zdravi
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 10:24 »

Pravidla jsou v podvědomí, stačí silnější okamžitý impuls, a jsou pryč a už se ku...je, že nás to koplo.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: Dnes v 11:46 »

Pravidla jsou v podvědomí, stačí silnější okamžitý impuls, a jsou pryč a už se ku...je, že nás to koplo.

Ono to nejde vždy a všude : 1.Vypnout!

Třeba v nemocnici to je oříšek, zejména u starých instalací kde nejsou obvody rozdělny! zle

A kdyby to chtěl někdo natvrdo vypnout,bude to .....
Asi tak jako to bylo v tom filmu,nadechnout a vydržet až to opravíme! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Dnes v 13:58 »

Nám vtloukali do hlavy toto

1. vypni
2. zajisti
3. odzkoušej
4. uzemni a zkratuj
5. odděl živé a neživé části


Stačilo by řící AMEN, ale jak píše poznámku Milan Hudec " silnější impulz gumuje pravidla"

Práce pod napětím je zvláštní  a mimořádná situace. Proto těch pět bodů....¨
Zaujalo mne "nám vtloukali do hlavy"....kdo nám to vtloukal do hlavy?

V době učení jen v laboratořích učitele předmětu Elektrická měření.
A na pracovišti předák a mistr. Ve čtvrtek byla vždy desetiminutovk a na téma Bezpečnost práce. A postupně se probíraly články ČSN 343100. Bylo to Slovo nejvyšší autority.

ad.1 Vypni.....již v podvědomí, ale kolik každý z nás dostal "kopanců"  a klel jak pohan. Obvykle došlo k chybě, vypnuto něco jiného, anebo v chybě v komunikaci  ( elektrikář obsluha).

ad.2  Naši předkové nás vybavili osobními tabulkami formátu A5 složenými na půl, kde bylo naše jméno a telefon a na černém pole se křídou doplnil datum a čas i podpis. Na záhlaví byly červené blesky s nápisem NEZAPÍNEJ, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE. Vedlo to k praxi, aby osobně každý zajistil pracoviště, vytáhl pojistky, odpojil dráty

ad.3  Každý měl zkoušečku, dostli jsme Vadasky ( rok 1958),  ale naši mistři nás učili, abychom i přesto že to změříme se jen lehce prstem dotekli, jestli to nekope. Byli borci, kteří si takto šáhali na 500 V ( dobré boty, suchá pokožka a psychický sta....)

Stalo se mi po vyučení, kdy jsem dostal  první"pořádnou mordu" od obou fázi 500 V AC. Bylo to při opakovaném zapnutí a vypnutí a připojování nového motoru. Vypínač pohonu byl asi 50 m vzdálený. Potřeboval jsem přehodit směr motorů. Rukama s rozpaženými paži jsem dával pokyn kolegovi u rozvaděče k opětnému vypnutí. Ten pokynem roztažených rukou vypnutí potvrdil. Byly to staré motory, které neměly svorkovnice ale trčeny z těla tři kabely 35 mm kvadrat s kabelovými oky. Uchopil jsem ve víře vypnutého stavu oba kabely....zkro utilo mne to a odletěl jsem asi 5 m a skončil na zábradlí před 10 m dírou. Měl jsem 19 roků ale vzpomínka na celý život.

ad.4  Zde je problém. Ne vždy je to fyzický i praktický možné. Dlouho mi trvalo, než jsem elektrikáře naučil používat zkratovací soupravy. A to jak malé do 100 a tak velké do 1000A.
Mnozí ale měli v brašně zkratovací můstky nejrůznějšího provedení. A velké zkratovačky byly v dílnš pro případ použití. Zavedl jsem pravidlo, tam kde je větší zkratový proud než 10 kA, tak vždy zkratujme i kdyby to mělo trvat hodiny.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Dnes v 13:59 »

dodatek:¨

ad.5 oddělování měli elektrikáři na válcovně v krvi. v brašně nosil každý "prešpanové " tabulky formátu A4 ale A3, které se hodily k malému oddělení živých a neživých části.

Těch pět bodů bylo pro některé elektrikáře "noční můrou". To ale bylo alfou a omegou poruchových elektrikářů. Někteří proto raději přešli do montážní dílny, kde zásadně pracovali bez napětí. Anebo do navíjárny a jiné činnosti, kde nic nemuseli vypínat a zajištovat.

Někdy zajišťování pracoviště tak, aby bylo bezpečné, trvá déle než pracovní úkony.
Ale Bezpečnost práce je vždy na prvním místě.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.