Je to tedy odpojovač nebo odpínač?
V prvním i mém třetím příspěvku se mluví o
odpínači = zařízení, které je schopno vypínat pouze jmenovité proudy (typicky 630 A). Proto jsem psal o "mini" zhášedle, které je v popisovaném odpínači pouze tak velké, aby zvládlo vypnout jmenovitý proud, ne zkratové proudy.
Klasický SF6 odpínač (bez vakuového zhášedla) vypíná jmenovité proudy + plní i funkci odpojení (odpojovače). Proto je k "mini zhášedlu" doplněna funkce odpojení realizovaná dalším pohybem mechanismu, který zvětší izolační vzdálenost.
vn vypínač je zařízení, které dokáže několikráte (např 10 x) vypnout i jmenovitý zkratový proud (typicky: 16; 20; 25; 31,5; 40 a 50kA). Jmenovitý pak typicky 10 000 krát.
Odpojovač je pak zařízení které není primárně určeno k vypínaní jakýchkoli proudů. Jeho vypnutím (odpojením obvodu) se zvyšuje izolační vzdálenost mezi částí pod napětím (například přípojnice) a odpojovaným obvodem.