Ondřej Šebesta 
							
								Neverifikovaný uživatel @5 
								      
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 03.09.2025, 09:13 » | 
								
								 | 
							  
							 
							, 
  ano, po náhradě klasických zářivkových svítidel za LED svítidla, dochází u velkoodběrů k tomu, že odběrné místo vykazuje trvalý kapacitní charakter odběru, který není závislý na velikosti činného odběru.
  Ideální je nasadit analyzátor a provést měření parametrů elektrické energie, které vám řekne, jak se během dne mění hodnota kapacitního charakteru odběru.
  Podle výsledků měření se dá osadit dekompenzační tlumivka/tlumivky nn, která bude připnutá "natvrdo",  nebo se může použít regulátor, který bude tlumivky připínat dle aktuální hodnoty kapacitního charakteru odběru.
 
  
						 |