Martin Majk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: Včera v 06:44 »


Dostal jsem zajímavou utěsněnou plechovou rozvodnici (RNH-24) která nemá klasický štítek. Potřeboval bych ji umístit pod terasu pro venkovní rozvody.
Mohu ji použít, nebo bude problém s revizí?
  


* 20250731_062545.jpg (515.26 KB, 1065x2731 - prohlédnuto 53 krát.)

* big_rnh-24-rh-rozdzielnice-hermetyczne-karwasz-YyIW.jpg (121.47 KB, 800x600 - prohlédnuto 84 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: Včera v 07:36 »

Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 09:14 »

Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd.

Z prvního příspěvku tazatele vyplývá, že neprohlédl starší příspěvky zde na diskusi Elektrika a také, že není odborníkem v oblasti elektro. Proto trochu polopaticky uvedu co revizní technik vyžaduje pod pojmem "dokumentace".

Při revizích takových instalací se objeví problémy:
- na nové rozvodnici se objeví další štítek "výrobce",  ale nic nevypovidající
- dokumentace neobsahuje jednopólové schéma zapojení rozvaděče skutečného stavu
- v dokumentaci schází schéma zapojení celé instalace
- dokumentace není autorizovaná jeho tvůrcem. To je jméno, číslo oprávnění a kontakty
-  není doplněná tabulka s čísly a názvy obvodů a hodnoty jističů a průřezy kabelů
- kabely nejsou označeny podle dokumentace
- schází měřící protokol od výrobce
- schází popis elektrické instalace
- schází návod na obsluhu a údržbu
- jako závada obvykle je porušení IP pro přívodní a odvodní kabely z rozvodnice

Závěr: svěřte instalaci odborné firmě a možná se dohodnete, že použije nabízenou rozvodnici. Firma ukončí elektrickou instalaci, včetně všech náležitosti i revizní zprávy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Majk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 09:33 »

 poklona , samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Včera v 10:03 »

Ale kdeže,
skříň je perfektní i když není na obrázku vidět spodní část s přípravou na vývodky.
Je to věcí dohody a určitě lepší skříň než "plasťáky".
Navíc skříň pod terasou přežije dvě generace....
Snažil jsem se vám poskytnout informace, které jsou důležité před uzavřením smlouvy o dílo.
Pokud vám firma splní vetšinu podmínek k předání díla,,  bude spokojenost na obou stranách.
Kéž by....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: Včera v 10:07 »

Já bych u té rozváděčové skříňky tušil jeden problém - pokud nemá výrobce nějaké vzorové řešení, je třeba podle požadavku normy provést ověření návrhu.
A to může být pro jeden kus rozvaděče "dražší" než jiná rozvodnička od výrobce, který to má "připravené"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Majk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 11:47 »

 (poklona)  za odpovědi, jedná se o
https://www.karwasz.com.pl/products/54 je to kus železa, tak bych nerad plastovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: Včera v 12:48 »

poklona ,  samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy.

Jak jsem již psal.
Revizní technik pak bude chtít výrobní štítek od toho, kdo tu skříň vybavil vnitřnostmi.
K výrobnímu štítku pak musí výrobce dodat další náležitosti viz příspěvek kolegy Bocka z 31.7. 9:14 hod.
Bez těchto náležitostí vás RT vyhodí i kdyby byla ta prázdná skříň třeba pozlacená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 13:56 »

Možná je jen problém ve vašem chápání toho co je "klasický štítek". Prázdná skříň ho nemá, štítek vyrobí ten kdo z toho udělá rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: Včera v 16:40 »

Z polských dokumentů nevyplývá to, že je vhodná pro venkovní použití. Jasno by v tomto mohl udělat dotaz zaslaný na výrobce. Vysoké krytí je pouze jedním z potřebných vlastností k tomu, aby mohla být rozvodnice umístěna ven. Dále je potřebná například ještě UV odolnost, nebo odolnost proti korozi. Že jde o "plecháč" ještě nic neznamená. Bude důležité jak má tento rozvaděč ošetřen povrch.

Ostatní už zde napsali kolegové.  na zdravi podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: Dnes v 10:45 »

Detailní obrázky na netu tedy nic moc... sváry, pravé úhly, lícování dveří se skříní. Ale třebas fotili nějaký nepodařený prototyp.
Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: Dnes v 13:03 »

Citace
Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva...

Pokud na dveřích nebude instalováno tlačítko,vypínač, kontrolka a další zařízení, tak se nemusí dveře spojovat.Stačí kontakt přes závěsy /panty/...Na dveřích....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.