Martin z KE
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 21.04.2022, 19:25 » |
|
Mám z objektu 1 zriadený vývod do objektu 2 káblom AYKY-J 4x16. V objekte 1 sa rekonštruuje elektroinštalá cia, pričom bude pridaná fotovoltika. Z FVE by bolo dobré napájať aj zariadenia v objekte 2, ale nakoľko je to riešené v sústave TNC, a menič FVE má výrobcom dané zapojenie do sústavy TN-S, zaujíma ma, či je prípustné zriadiť v objekte 2 sústavu TT vybudovaním dodatočného zemniča. Prichádzajúci vodič PEN by sa využíval ako N (áno, viem že sa nesmú preznačovať...). Vodič PE by vznikol zriadením EPS a privedením uzemnenia. Viem, ideálne by bolo vymeniť kábel, ale jedná sa o desiatky a desiatky m, parkovisko, zamkovu dlažbu... Tak hľadám iné riešenie, ktoré by bolo v súlade s normami. Projekt k FVE pripojenie objektu 2 akosi nierieši... Hodnota uzemnenia je pri použití RCD dosiahnuteľná. Čo si o tom myslíte ? Prípadne ktoré normy ešte riešia sústavu TT ? V 33 2000 4 41 alebo 33 2000 5 54 som nenašiel nič, čo by bolo v rozpore s touto myšlienkou, ale je to neštandardné a zaujíma ma teda aj názor iných.
|