Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin z KE 21.04.2022, 19:25



Název: Je možné zriadenie sústavy TT za sústavou TN-S v sieti nn?
Přispěvatel: Martin z KE 21.04.2022, 19:25

Mám z objektu 1 zriadený vývod do objektu 2 káblom AYKY-J 4x16. V objekte 1 sa rekonštruuje elektroinštalá cia, pričom bude pridaná fotovoltika. Z FVE by bolo dobré napájať aj zariadenia v objekte 2, ale nakoľko je to riešené v sústave TNC, a menič FVE má výrobcom dané zapojenie do sústavy TN-S, zaujíma ma, či je prípustné zriadiť v objekte 2 sústavu TT vybudovaním dodatočného zemniča. Prichádzajúci vodič PEN by sa využíval ako N (áno, viem že  sa nesmú preznačovať...). Vodič PE by vznikol zriadením EPS a privedením uzemnenia.  Viem, ideálne by bolo vymeniť kábel, ale jedná sa o desiatky a desiatky m, parkovisko, zamkovu dlažbu...  Tak hľadám iné riešenie, ktoré by bolo v súlade s normami. Projekt k FVE pripojenie objektu 2 akosi nierieši...   Hodnota uzemnenia je pri použití RCD dosiahnuteľná.  Čo si o tom myslíte ? Prípadne ktoré normy ešte riešia sústavu TT ? V 33 2000 4 41 alebo 33 2000 5 54 som nenašiel nič, čo by bolo v rozpore s touto myšlienkou, ale je to neštandardné a zaujíma ma teda aj názor iných.