| | |-+  Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?  (Přečteno 4350 krát)
Lada Moravec
« kdy: 20.01.2021, 19:11 »

Je nutná revize jedné zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu přes proudový chránič a jistič? Původní rozvaděč je demontován a staré vedení je odstřiháno. Prostor původního rozvaděče nebyl zasažen plamenem, a je pouze zakouřen, přívodní kabel do bytu je odjištěn jističem umístěným na chodbě, kde požár nezasáhl.

(Původní jasná otázka zněla: Provizorní zapojení zásuvky po požáru v bytě?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.01.2021, 22:46 »

Isticom a najma chranicu s jeho jemnou mechanikou by som neveril po zadymeni, sadze su vodive. Vyhodte to, poistovna zaplati. Revizia v byte nie je pokial viem zakonmi v CR a SR vyzadovana.
Navrhujem zriadit elekrikarom provizorny rozvadzac s novym chranicom, po skonceni rekonstrukcie si nechat spravit reviziu, ale nezavislu, nebrat revizaka ponuknuteho realizacnou firmou, zvyknu trpiet selektivnou slepotou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.01.2021, 07:22 »

EI v princípe existuje (prívod do bytu),  a podľa 2000-6ky (počítam že i v Česku) v nej nastali zmeny na ktoré východisková revízka musí byť..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 21.01.2021, 08:03 »

Uvědom te si, že požár není jediné co může poškodit elektrickou instalaci. Co například voda stříkaná při hašení, nebo další hasící prostředky obsahující chemické přípravky?

Za mne je revize více než nutná. Předepsány nejsou pouze pravidelné revize bytových instalací, ale výchozí revize musí být vždy. Tedy po každé změně v instalaci která si vyžádá doplnění, nebo změnu jištění. Navíc mnoho SVJček to má přísněji ošetřené i v rámci smluvních podmínek.

Během revize můžete zjistit, že i ten zdánlivě nezasažený kabel, má problém s kvalitou izolace a podobně. To by se mělo týkat i okolních bytů, kam se dostala voda při hašení. Jak už bylo správně řečeno, saze dobře vodí a voda je může zanést i do jiných částí domu. Zasažený rozvaděč bych osobně také přestrojil, jinak se nemůžete spolehnout na to, že bude fungovat správně a chránit vás i v nedaleké budoucnosti. Nicméně tu nutnost výměny modulárních přístrojů by měl posoudit přivolaný revizní technik. Bez konkrétních informací a třeba i fotek, se jen něco domníváme.  Možná to zasažení kouřem nebude tak zlé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.01.2021, 08:55 »

Je nutná revize jedné zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu přes proudový chránič a jistič?

Provizorka je vždy provizorka a vyžaduje zvláštní pozornost.
Při uvedení do užívání musí být zrevidována a pravidelně kontrolována.
Je jedno zdá je provizorní elektrická instalace jednoduchá nebo složitá.

Každý elektrikář má osvědčení a dobře to ví. A ten kdo vám to takto zapojil měl tu revizi zajistit a předložit. V podstatě elektrikář porušuje zákon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2021, 10:27 »

Z popisu pana Moravce jde o nově instalovaný zásuvkový okruh. Zde je pak bez jakýchkoli dalších připomínek a zhovadilostí nutné provést výchozí revizi. Pokud to nazveme jako provizorní řešení, pak tu máme danou periodickou lhůtu opakování revize (tuším, že je to 1/2 roku, ale nejsem si teď bez nakouknutí do normy uplně jistý).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.01.2021, 10:51 »

pak tu máme danou periodickou lhůtu opakování revize (tuším, že je to 1/2 roku, ale nejsem si teď bez nakouknutí do normy uplně jistý).

Pravdu díš, na provizorky je půl roku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.01.2021, 10:55 »

Opat sa dostavame do rozdielu medzi realitou pri rekonstrukciac h bytov a medzi teoriou a poziadavkami na revizie. Neuvazujme teraz poziar a znicene pristroje plne vodivych sadzi. Bavime sa o beznej totalnej rekonstrukcii bytu, kde sa zacina vytrhanim a vystrihanim vsetkeho na holy panel a tehlu, necha sa tam jedna predlzovacka pre stavebny reflektor a vrtacku a miesacku na lepidlo. Tvrdim, 99% bytov nema na to provizorium reviziu a 50% ani po skonceni celej rekonstrukcie.
Dalsi problem je prasnost pri prerabke, prave podo mnou prerabaju byt, po otvoreni sachty v jadre je vsade jemnucky cementovy prach. Cerstvo revidovany provizorny rozvod teda schyta do chranica jemnucky prasok. Urci tam niekto vonkajsie vplyvy "zvysena prasnost" ? Bude provizorna rozvodnica v kryti IP 6x (prachotesna) ? Opat v 99% pripadoch bude na privode do bytu visiet bez doplnkoveho istenia a chranica rovno nabastlena predlzovacka za 25A hlavnym isticom.

Zaverecna otazka : kto z vas revidoval provizorny rozvadzac v byte na zaklade poziadavky stavebnika ? Kolko takych pripadov mate rocne ? Nie stavebny v rodinnom dome, ale bytovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.01.2021, 11:32 »

Tak ma napadlo,.. berte to chlapi jak úvahu...môže byť vôbec provizórne EZ užívané laikom?
Podľa môjho nie..,  je to dočasná EI zriadená za konkrétnym účelom, napr. pre potreby firmy, vo firme laici nerobia, a tak by tam nemusel byť ani chránič..

A to teraz nepíšem o tom, že čo je v praxi lepšie, ale že čo stačí podľa noriem..

Normálne ale je, že rekonštrukciu robí firma, že má svoj vlastný overený staveniskový rozvádzač, a že si vie pre vlastné potreby overiť bezpečnosť prívodu do bytu aj sama...no tu asi o ofi postup nepôjde...odha dujem..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.01.2021, 11:51 »

Opat sa dostavame do rozdielu medzi realitou pri rekonstrukciac h bytov a medzi teoriou a poziadavkami na revizie. ......


Diskutovat na téma, že 80% řidičů jezdí v obci rychlosti vyšší než 50 km/hodinu ( realita)
a stejně na téma, zda je nutná výchozí revize elektrické instalace, je maření časem.
Stejně neobhajitelné je u motorového vozidla v provoze na silnici, které nemá STK.

Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?

ANO, JE NUTNÁ.

(Někdy jde i o život...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.01.2021, 12:03 »

Nemoze byt zvysena prasnost pri rekonstrukcii pricinou zlyhavania chranicov aj celkom kvalitnych znaciek ? Priklad: namontuje sa rozvadzac so stitkom, kvalitna vybava, isty cas sa prevadzkuje pocas rekonstrukcie. Na zaver je pozvany revizny technik, vsetko je povysavane, rozvadzac ma stitok, schemu, vypinacie casy v poriadku a po roku zrazu problem, nereaguje na testovacie tlacidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 21.01.2021, 12:24 »

Diskutovat na téma, že 80% řidičů jezdí v obci rychlosti vyšší než 50 km/hodinu ( realita)
a stejně na téma, zda je nutná výchozí revize elektrické instalace, je maření časem.
Stejně neobhajitelné je u motorového vozidla v provoze na silnici, které nemá STK.

Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?

ANO, JE NUTNÁ.

(Někdy jde i o život...)

K tomu nemám vůbec co dodat   Mrknutí angel tanecek podivej

Nemoze byt zvysena prasnost ......

Ano, může. Proto zde máme :

ČSN EN 61439-4
Staveništní rozvaděče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.01.2021, 12:43 »

K tomu nemám vůbec co dodat   Mrknutí angel tanecek podivej

Ty ne, já ne.
Od toho tu máme jiné borce, kteří jsou schopni o takové maličkosti debatovat na dalších pěti stránkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.01.2021, 14:44 »

Ty ne, já ne.
Od toho tu máme jiné borce, kteří jsou schopni o takové maličkosti debatovat na dalších pěti stránkách.

A již jsme "traja"....trojpramen ný provázek se těžko roztrhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.01.2021, 15:41 »

A již jsme "traja"....trojpramen ný provázek se těžko roztrhne.
Mohu se prosím též připojit do tohoto klubu zdravého rozumu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno