Přes koková vzdálenost ve vzduchu je
3kV/cm.Trošku jsem se o řád upsal. Jsou to 3 kV na mm.
Ze zkušenosti na KV
Provozoval jsem radioranč, kde bylo 6 příhradových stožáru ověnčeno dlouhými Yagi anténami pro pásma 7, 14, 21 a 18 MHz. Stožáry byly vysoké 25-30 m na horizontu kilometr od vesnice ve výšce 300 mnm. Stožáry byly uzemněné na rozsáhlou zemnící síť. Mimo tyto stožáry stály isolované od země vertikály pro pásma 1,8/3,5/7 MHz. Dále několik desítek dlouhých drátových antén.
Na vstupu do objektu byly všechny opletení koaxů propojený na zemnící sběrnu, která byla spojená s centrálním uzemněním. Koaxy byly vyvedeny na propojovací pole konektorů. Konektory PL byly ukončeny zkratovacími uzemněnými záslepkami. Bez vysílání byly všechny konektory zkratovany a vysílací zařízení odpojené.
Za 20 roků provozování jsme několikrát zaznamenali úder blesku do příhradových stožáru.
Škody vznikly jen z hlediska přepětí a statiky, kdy jsme ještě neměli výstupy řádně ošetřené tlumivkami. To mne ale k tomu dohnalo, když se vypařila celá vstupní část transcievru za 100 KKč. Našel jsem tam jen hrst malých kuliček. Přitom ( a to možná nutně) všechny přístroje i zdroje byly připojený na PE sběrnu ve vysílacím sále.
Mnoho radioamaterů, kteří mají antény jen na RD, tak často šli cestou stavby příhradového stažáru na zahradě. Je to investice a "radost" sousedů. Zvláště, když byla analogová TV. Ale i tam byl problém ochránit systém proti blesku. Navštívil jsem stovky radioamatérů a málokdo má antény na RD chráněny proti blesku. A antény k InterNetu? Stačí se projít s pohledem vzhůru na střechy domů....
Bočníkové napájení CB antén je dobrým řešením, jen platí to co napsal Honza Hájek.
Pokud máte strach z blesku, tak uzemnění antén pouze zmírní následky jeho úderu, ale riziko nevyřeší.